    Hallo,

    ich habe eine SPS von Micro Inovation, die mit Codesys programmiert ist. Mir fehlt leider das Original Codesys Projekt und ich habe nur einen PDF Audruck. Ich möchte aber Daten von der Codesys SPS auslesen. Deshalb habe ich mal den Codesys OPC Server parametriert und siehe da ich kann mit dem Siemens OPC Scout V10 auf alle wichtigen Daten zugreifen.

    Jetzt meine Frage: Wie bekomme ich die Daten auf eine S7? Kann man die S7 irgendwie als OPC Client einrichten? Ich habe noch den Simatic NET OPC Server - aber denke der hilft mir hier auch nicht weiter?

    Gibt es vielleicht noch eine andere Möglichkeit, außer OPC, Daten von der Codesys SPS zu bekommen, wenn man das Original Projekt nicht hat?

    Vielen Dank
    Gruß
    Alex
    Zitieren Zitieren S7 als OPC Client für Codesys OPC Server  

  2. #2
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.731
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Was dir fehlt ist eine Software die als OPC Client agiert, und die Daten von dem Codesys OPC-Server zum Simatic Net OPC-Server durchleitet.

    Für einen ganz einfachen Test kann man sowas auch mal mit Excel machen, für Dauer ist das natürlich nichts. Also entweder einen OPC-Client selber programmieren (rel. aufwändig), ein fertiges OPC Toolkit, oder eine einfache Visualisierung verwenden die als OPC-Client fungiert und zumindest eine rudimentäre Scriptsprache unterstützt, dass man das Datenrangieren damit umsetzen kann.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.10.2012, 09:29
  2. Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 07.08.2012, 09:59
  3. Excel OPC Client über Netzwerk auf OPC Server
    Von magmaa im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 17:52
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.02.2010, 14:15
  5. OPC Client für Möller OPC-Server ??
    Von rambaldi0085 im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 17.08.2009, 20:21

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •