Thema: Wert zwischenspeichern

  1. #1
    Registriert seit
    12.09.2012
    Beiträge
    961
    Danke
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich suche nach einer einfachen Möglichkeit, um ein MW auf Veränderungen zu überprüfen.

    Wie stelle ich es an, dass man merkt, wenn z.B. in MW10 ein Bit gesetzt wurde?

    Das MW10 laden und in das MW12 transferieren klappt ja nicht - weil ja dann das MW12 bei einer Änderung von MW10 auch sofort akutalisiert wird.

    Es müsste wohl ein Auswertung sein, die vorher/nachher vergleicht.

    Wenn also das MW10 verändert wurde, dann soll ein Merker aktiviert werden; geht das so einfach?


    Lieben Dank!
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Wert zwischenspeichern  

  2. #2
    Registriert seit
    08.04.2008
    Ort
    Köln
    Beiträge
    844
    Danke
    39
    Erhielt 244 Danke für 199 Beiträge

    Standard

    Hallo Spirit,

    Wenn Du den Vergleich von MW10 und MW12 machst, bevor Du das MW10 ins MW12 transferierst,
    und bei Unterschied einen anderen Merker setzt, hast Du die Auswertung.

    Grüße
    Gebs

  3. #3
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.222
    Danke
    533
    Erhielt 2.698 Danke für 1.950 Beiträge

    Standard

    Etwa so:

    Code:
    L MW10
    L MW12
    ==I
    SPB NIX
    
    S M100.0 //Fehler vorhanden
    
    L MW10
    T MW12
    
    NIX: NOP 0
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #4
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Eine SPS arbeitet ZYKLISCH, von OBEN nach UNTEN, schon alleine deshalb gibt es NIE ein gleichzeitig.

    Code:
    L MW10
    L MW12
    <>I
    = Anderung
    
    L MW10
    T MW12
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  5. #5
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.09.2012
    Beiträge
    961
    Danke
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich danke euch... na klar, habe mal wieder nicht an die ZYKLISCHE Bearbeitung gedacht!
    LG
    spirit

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.03.2012, 16:43
  2. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  3. Werte zwischenspeichern mit SCL
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 24.09.2010, 12:00
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.05.2008, 13:25
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.04.2007, 00:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •