Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 6 von 6

Thema: Et200s 24V Potential

  1. #1
    Registriert seit
    13.12.2011
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Wir haben vor eine ET200s DP mit 4 E/A Modulen in eine 2.Anlage im Schaltschrank einzubauen, wo auch eine S7-300 in Betrieb ist.
    Schnittstellen Kommunikation für 8 Eingänge und 8 Ausgänge zwischen 2 Anlagen quasi. Nicht mehr...
    Jetzt meine Frage, ist es nun zwingend notwendig die Signal mit Koppelrelais zu entkopplen ?
    Oder kann man das so machen, das die IM151-1 mit 24V von der ersten Anlage mitversorgt wegen dem Profibus (Ausfall etc.) und das Powermodul PM-E mit 24V von der 2.Anlagen versorgt wird um das entkoppeln der E/A´s zu vermeiden ?

    LG
    Zitieren Zitieren Et200s 24V Potential  

  2. #2
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.113
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard

    Wir haben es mal so gebaut:

    Koppler versorgt von unserer Anlage.
    E/A über PM-E von der Fremdanlage versorgt.

    Man muss sich halt drum kümmern, das bei ausgeschalteter Fremdanlage die E/A "futsch" sind, da braucht es halt den passenden OB mit der richtigen Reaktion.

    Grüße

    Marcel

  3. #3
    jetigismo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.12.2011
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    OK..wieso passenden OB ? Was könnte den passieren ? Du meinst weil die Steuerung es sonst nicht mitbekommt wenn man die Fremdanlage ausschaltet ?

    Danke !

  4. #4
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.113
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard

    Doch eben weil sie es mitbekommt, und ohne OB in Stop geht.

    Du bekommst dann glauig dem RACK_FAULT oder IO_FAULT oder gar beide!

    Grüße

    Marcel

  5. #5
    Registriert seit
    13.10.2007
    Beiträge
    12.031
    Danke
    2.787
    Erhielt 3.268 Danke für 2.156 Beiträge

    Standard

    zum Ausfall eines PN/DP Teilnehmers kannst du dir mal folgendes Thema anschauen

    http://www.sps-forum.de/simatic/5380...-diagnose.html

    ...was jetzt in den FAQ gerutscht ist.

  6. #6
    jetigismo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    13.12.2011
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Achso klar.. i forgot..
    I/O fault kommt definitiv..

    danke !!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 09.02.2012, 19:06
  2. ET200S Counter 24V/10KHZ interner Vergleicher
    Von Nestar im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.02.2010, 16:36
  3. ET200S 1 Count 24V einbinden
    Von mitchih im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 15.01.2010, 16:54
  4. ET200s 1 Count 24V/100kHz - DOKU?
    Von Markus im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 15:01
  5. DRINGEND ET200S und 1COUNT 24V/100kHZ
    Von SchoberGabriel im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 04.06.2007, 12:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •