Moin,

ich bin ziemlich neu in der Messtechnik und hab da mal ne Frage.
Ich möchte einen Zylinderdruckverlauf an einem 4-Takt Dieselmotor messen und darstellen, deshalb würde ich gern wissen, ob eine SPS ein 16 kHz analoges Signal, 4 - 20 mA, direkt in ein digitales Signal umwandeln kann.

MfG Nico
 
Moin,

ich bin ziemlich neu in der Messtechnik und hab da mal ne Frage.
Ich möchte einen Zylinderdruckverlauf an einem 4-Takt Dieselmotor messen und darstellen, deshalb würde ich gern wissen, ob eine SPS ein 16 kHz analoges Signal, 4 - 20 mA, direkt in ein digitales Signal umwandeln kann.

MfG Nico

Ich würde mal die Frage mit einem klaren vielleicht beantworten.
Es gibt eine AI-Karte: 6ES7 331-7HF01-0AB0
Diese hat 52 us Grundwandlungszeit/Kanal, was theoretisch ca. 19kHz entspräche,
aber mit den ganzen Sekundärzeiten, und da es vermutlich ja nicht bei einem Kanal bleibt,
würde ich eher zu einem "nein" tendieren.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... allerdings ist die Wandlungszeit ja nicht der einzige Punkt - es müßte ja auch noch irgendwie abgearbeitet werden. Ich denke mal nicht, dass du da unter die 1 ms - Marke kommen wirst ...

Gruß
Larry
 
würde ich eher zu einem "nein" tendieren.

Würde ich auch!

Ne SPS ist für solche schnellen Messdatenerfassungen nicht das richtige Mittel.

Würde etwas von Texas Instruments in Verbindung mit Labview nehmen. Oder wenn eher Matlab dann mit XPCTarget. Oder nen gutes Speicheroszi.

Nebenbei sollte auch der Zylinderdrucksensor und sein Messwandler so schnell sein.


Gruß.
 
ich messe ja einen Druck der dann in ein Signal (4-20 mA) umgewandelt wird, was dann in der SPS skaliert werden muss, damit dann auf einem PC ein Druck angezeigt wird und das bitte 16000 mal in der Sekunde, mindestens. Aber wenn ich das hier richtig verstehe kann ich das so vergessen und muss mir was anderes überlegen. trotzdem danke

MfG Nico
 
Moinsen,
ich nochmal, das mit der Datenmenge hatte ich nicht bedacht aber da hast du sicherlich recht.
ich hab hier http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/de/nid/203483 was von National Instruments gefunden
der soll eine Abtastrate von 250 kS/s haben was ja 250 kHz wären. Und die bieten auch Sachen mit wesentlich höheren Abtastraten an. Mich würde mal interessieren ob hier irgendwer damit Erfahreung hat also nicht nur National Instruments sondern auch LabView, weil die da auch schreiben, dass es relativ simpel zu "programmieren" sei

mfg Nico
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mich würde mal interessieren ob hier irgendwer damit Erfahreung hat also nicht nur National Instruments sondern auch LabView, weil die da auch schreiben, dass es relativ simpel zu "programmieren" sei

Wenn man LabView kennt, ist es simpel, ansonsten nicht selbsterklärend. Du brauchst jemanden, der Dir zeigt wies geht. An der Hochschule hatte ich da 1 Semester nen Kurs, also 3 Stunden die Woche oder so ähnlich. Danach kann man damit umgehen. Von 0 auf 100 im Selbststudium wird das schwierig.

Wenn Du so garkeine Erfahrung hast und nur ne reine Messdatenaufnahme machen willst, wäre die einfachste Variante sicherlich ein Speicheroszi.
Was ist das denn für ein Drucksensor? 4...20mA hört sich schonmal eher nach nem Industriesensor an, bei dem ich erstmal bezweifeln würde, ob der so schnell ist.

Gruß.
 