Hallo,

am Montag wurde ich nun zum ersten Mal
(rein aus Gefallen) direkt an der Front
(also an Kundenmaschine) mit einer
CPU 1214 und dem TIA-Portal konfrontiert,
die Maschine ist dem Kunden von dritter
Seite geliefert worden.

Ich war eigentlich für eine Maschine mit
althergebrachter CPU 319 PN/DP zur
erweiterten Inbetriebnahme vor Ort.

Die Instandhalter sprachen mich an, sie
kämen mit ihrem firmeneigenen PG und
dem darauf installierten TIA-Portal V11
Advanced nicht online auf die CPU1214.

Nun, einfach mal mit den Jungs hingeschaut
und siehe da:
- leeres Projekt mit unspezifierter CPU angelegt
- ein Verbindungspartner wurde mit deren PG
online erkannt
- es wurde anschliessend eine Auswahl des
CPU-Typs aus dem HW-Katalog bzw. ein
Einlesen ihrer Parameter angefordert
- die Auswahl bzw. das Einlesen klappte
mit dem Kunden-PG nicht, offenbar weil
der CPU-Typ nicht im HW-Katalog vorhanden
war (CPU = 6ES7 212-1HD31-0XB0, im HW-
Katalog war nur -1HD30 vorhanden )

- Kurzum: Also mein (noch) fast niegelnagelneues
PG herbeigeholt und mit TIA-Portal V12 online
gegangen
- CPU wurde korrekt erkannt und angezeigt (online),
auch geladene Bausteine wurden online aufgelistet

- ABER: ein Öffnen der Bausteine oder das Laden
des Projekts in mein V12-PG war nicht möglich,
weil das Gerät (also die CPU) stets wegen
Inkompatibilität (Meldung: Programm mit V11 erstellt)
den Vorgang abgebrochen hat
(die angezeigten Bausteine waren im
online-Bausteincontainer auch alle grau hinterlegt,
obwohl sie dort aufgelistet wurden)
- auch online war ein Öffnen oder Betrachten der
Bausteine nicht möglich


1. Wo habe ich einen möglichen Fehler gemacht ?
2. Kann ich zum Laden ins PG einen anderen Weg wählen ?
3. Ist da gar vielleicht ein vom Drittanbieter geschütztes
Programm in der CPU ?


Gruss
 
Hi SoftMachine,

da hast du ja den Jackpot gezogen von 319 auf 1200 :D
1. Wo habe ich einen möglichen Fehler gemacht ?
2. Kann ich zum Laden ins PG einen anderen Weg wählen ?
3. Ist da gar vielleicht ein vom Drittanbieter geschütztes
Programm in der CPU ?

1) Kann sein das du die Bausteine online nicht öffnen und bearbeiten kannst, bist du explizit in den Offline-Modus gewechselt?
2) siehe hierzu unten Auszug aus dem Systemhandbuch für deinen Weg. Ansonsten nur wenn es eine MMC gibt.
3) Möglicherweise hat die CPU ein Passwort, aber dann müsstest du danach gefragt werden. Das alle Bausteine geschützt sind macht für mich kein Sinn.

Was mir noch einfällt:
Die Bestellnummer 6ES7 212-1HD31-0XB0 gibts bei mir nicht,
sondern nur 6ES7 212-1HD30-0XB0, das ist eine S7-1212, keine 1214 und mit FW-Stand 2.2 (alt)
oder aber 6ES7 212-1HE31-0XB0, gleicher Typ mit FW3.0

Vielleicht wurde das Projekt mit TIA V10.5 erstellt. Dann hast du wahrscheinlich schlechte Karten, da es nur mit Migration nach V12 geht.

MfG MK

6.8 Laden aus der CPU

6.8.1 Elemente des Projekts kopieren
Sie können die Programmbausteine einer Online-CPU oder einer an Ihr Programmiergerät
angeschlossenen Memory Card auch kopieren.

Bereiten Sie das Offline-Projekt für die kopierten
Programmbausteine vor:

1. Fügen Sie eine CPU hinzu, die der Online-CPU
entspricht.

2. Erweitern Sie den CPU-Knoten, so dass der Ordner
"Programmbausteine" angezeigt wird.

Um die Programmbausteine aus der Online-CPU in das
Offline-Projekt zu laden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie im Offline-Projekt auf den Ordner
"Programmbausteine".

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche "Online verbinden".

3. Wählen Sie die Schaltfläche "Laden aus CPU".

4. Bestätigen Sie den Vorgang im Dialog Laden aus CPU
(Seite 719).

Als Alternative zur vorherigen Vorgehensweise gehen Sie
folgendermaßen vor:

1. Erweitern Sie in der Projektnavigation den Knoten
"Online-Zugänge", um die Programmbausteine in der
Online-CPU auszuwählen.

2. Erweitern Sie den Knoten für das Netzwerk und
doppelklicken Sie auf "Erreichbare Teilnehmer
aktualisieren".

3. Erweitern Sie den Knoten für die CPU.

4. Ziehen Sie den Ordner "Programmbausteine" mit der
Maus von der Online-CPU in den Ordner
"Programmbausteine" Ihres Offline-Projekts.

5. Aktivieren Sie im Dialog "Vorschau für das Laden von
Gerät" das Kontrollkästchen "Fortfahren", und klicken
Sie dann auf "Laden von Gerät".

Nach dem Ladevorgang werden alle Programmbausteine,
Technologiebausteine und Variablen im Offline-Bereich
angezeigt.


Hinweis
Sie können die Programmbausteine aus der Online-CPU in ein vorhandenes Programm
kopieren. Der Ordner "Programmbausteine" des Offline-Projekts muss nicht leer sein. Das
vorhandene Programm wird jedoch gelöscht und durch das Anwenderprogramm aus der
Online-CPU ersetzt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi SoftMachine,
da hast du ja den Jackpot gezogen von 319 auf 1200 :D

Hallo MK,

Ja, in der Tat ! :ROFLMAO:

Sch.... TIA, da lieb´ ich mir mein V5.5 !
Dabei war es rein aus Gefallen, weil ich
darum gebeten wurde.
Aber leider fängt es ja mal irgendwann
an und man muss umschwenken.

Bei der MLFB kann ich mich vertippselt haben, auf
jeden Fall eine 1214 auch lt. Baugruppenaufdruck.

Ich war mit V12 im online-Modus auf der CPU, sie
wurde als zuvor Teilnehmer gefunden und hat auch
ihre Bausteine online angezeigt.

Das "Laden von Gerät" ist ja auch nicht wegen
fehlender online-Verbindung abgebrochen worden,
sondern wegen Inkompatibilität/Versionskonflikt.

Ich werde mir wohl mal das Handbuch zu Gemüte
führen und mir spasseshalber eine 1200-CPU
vornehmen müssen.

Vielleicht kommt noch ein entscheidender Hinweis,
welchen Fehler ich gemacht haben könnte.

Danke und Gruss
 
"Problem" war/ist das das Programm mit V11 erstellt worden ist du aber V12 hast.
Hättest du mit V11 die Bausteine rausladen wollen wäre es gegangen, wenn V11 die neuen Baugruppen kennt.
Dafür musst du dir vorher das aktuelle hardware support package runterladen.
 
.
Hallo NM,
erstmal ein Danke !

Ein PG mit V11 und den aktuellen HSP´s sollte die Lösung sein ?
Ist denn V12 nicht abwärtskompatibel, um nicht auch ältere
Projekte lesen zu können ?

Aber trotzdem, deinem Hinweis gehe ich nach ! Muss jetzt nur
schauen, wie ich ein PG mit V11 ergattern kann.

Gruss
 
.
Danke, Helmut !

Bin gerade schon dabei, allerdings auf einer
anderen Maschine. Die HSP´s habe ich schon
ausfindig gemacht, die werde ich mir auch
gleich greifen.

Gruss

P.S. wird vielleicht ein längerer Abend, aber was
tut man nicht alles für Chef und Kunden. ;)
 
"Problem" war/ist das das Programm mit V11 erstellt worden ist du aber V12 hast.
Hättest du mit V11 die Bausteine rausladen wollen wäre es gegangen, wenn V11 die neuen Baugruppen kennt.
Dafür musst du dir vorher das aktuelle hardware support package runterladen.
Ja stimmt da hat unser Netmaster recht. Wenn 10.5 in der CPU wäre dann hättest du noch mehr Spaß.
Was das für ein Theater ist sieht man schon daran wenn ein Kollege dir ein Projekt gibt was mit V12 erstellt wurde und Du V12 mit SP1 installiert hast wird beim öffnen schon hochgerüstet und eine neue Version gespeichert und das alte Projekt als Backup gelassen.

So eine Blödsinn kennt man von Step7 5.x nicht. Erinnert mich immer wieder an meine Zeit mit CodeSys
Ohne original Projekt läuft nichts denke das geht bestimmt heute besser war aber früher das gleiche Brechmittel wie TIA
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Es gibt von Sie... ein spezielles Projekt für TIA V12 mit dem es möglich eine CPU mit mit V11 geladen wurde auszulesen. Habs nicgt hier zu Hause. Such mal mit Stichwort compatib bei S.
Grüsse
 
.
@ agwver:

danke erstmal, ich habe es gestern auch aufgestöbert.

"S" schreibt aber zu diesem "Kompatibilitätsmode", das es
zum Laden eines V11-Projekts mittels V12 genutzt
werden soll.

Aber das kann ich auch mal anders herum ausprobieren.


@Unimog:

Wie stellen die sich das denn bloss vor?
Wieviel Versionen und verschiedene SP´s sollen denn
gemeinsam auf einem einsatzfähigem PG installiert werden ?


Gruss an beide
 
Hi Leutz,

nun mal langsam. Also wenn ich das hier mit dem compatib richtig verstanden habe ist nicht das TIA V11 zu installieren. Das wäre ja wirklich auch die Krönung. Meiner Meinung nach muss hier einfach ein V11-Projekt mit V12 geöffnet werden (notfalls ein leeres) und dies ist mit V12 durchaus möglich.

Anders sieht es mit V10.5 erstellten Projekt aus, hatte ich ja auch schon erwähnt, hier wäre die original Entwicklungsumgebung wohl von Nöten.

Gruß MK
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.

@ agwver:

danke erstmal, ich habe es gestern auch aufgestöbert.

"S" schreibt aber zu diesem "Kompatibilitätsmode", das es
zum Laden eines V11-Projekts mittels V12 genutzt
werden soll.

Aber das kann ich auch mal anders herum ausprobieren.

Hi MK,

habe ich dort auch so gelesen.
In diesem "Komp.-Mode" wird eine V11-Vorlage
mittels V12 in die CPU geladen.

Gruss
 
Und wie ist der Status bei dir, hats inzwischen funktioniert oder bist du wieder zur 319er gewechselt:cool:

Gruß Klavier
 
.
Hi MK !

Danke der Nachfrage.

Wie du nachlesen kannst, bin ich auf besten
Weg mich (zwangsläufig), "TIA-tauglich" zu
machen.

Leider habe ich zu der Sache in jugendlichem
Leichtsinn "und rein aus Gefallen" den Jungs
vor Ort zugesagt, mich da mal schlau zu machen,
um ihnen zu helfen (war ja nicht deswegen dort).

Und zur 300/400´er mit V5.5 wechseln brauch ich
nicht, ist schliesslich mein Hauptaufgabengebiet.

Nächste Woche bin ich nochmal dort vor Ort
(wegen der erweiterten Inbetriebnahme an der 319).

Mit Sicherheit wird dann das TIA-Thema wieder
aufkommen.
Aber diesmal ist mein PG dann dafür "aufgerüstet"
und "gefechtsbereit" (oder dagegen)! :s13:

Gruss
 
Zurück
Oben