Step 7 Verbindung zwischen MPI und MP377 (Neuling)

Legosteine

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen liebes Forum,

mit folgendes Problem schlage ich mich herum. Ich bekomme zwischen meinen MP377 12" Touch 6AV6644-0AA01-2AX0 und mein SIMATIC Manager keine Onlineverbindung (MPI).

Die Verbindung zwischen CPU und SIMATIC Manager funktioniert.


(Eine Ethernet- Verbindung habe ich hin bekommen.)
 
Hallo.

Ich nehme an, Du möchtest die Projektierung zum Panel über MPI übertragen. Das ist der einzige Zeitpunkt, zu dem es eine Verbindung zwischen dem Panel und dem Projektierungsrechner gibt. Das ist aber auch nicht zwischen dem SIMATIC Manager und dem Panel, sondern zwischen z.B. WinCC Flexible und dem Panel.
Oder möchtest Du die Konfiguration des Panels aus der HW Konfig übertragen?
Könntest Du also genauer beschreiben was für eine Verbindung und wofür Du herstellen möchtest?

Auf dem Panel muss natürlich die Transferschnittstelle richtig eingestellt werden.

Rafikus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meine Settings auf dem MP377:
mp377_s7-transfer-settings.png

mp377_transfer_settings.png


Ich möchte eine Verbindung zwischen WinCC Flexible und dem Panel (MPI Schnittstelle) herstellen. Um die fertige Visualisierung von WinCC zu übertragen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Dann stell doch den Channel 2 von Ethernet auf MPI um wenn das gehen sollte...

Und setz am besten gleich noch das Häkchen bei Remote Control.
 
Und wenn Du eine Direktverbindung vom Rechner zum Panel hast (ohne CPU), dann muß auf dem Rechner auch "einziger Master am Bus" eingestellt sein.

Rafikus

ps. wieso ist da alles auf Neudeutsch?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Versuch (dtsclipper):

Danke für den Tipp aber es hat leider auch nicht funktioniert.

Versuch (Rafikus):

Wo finde ich die Option ???

Zusätzliche Frage:

Wie bekomme ich vom MP377 die Stationsadresse raus ???

wincc_adresse.png


Immer die Neulinge ^^
 
Die Stationsadresse siehts Du in der Projektierung.
Wenn das Panel noch nicht projektiert wurde, dann gilt die Adresse, die bei "transfer Settings" auf dem Panel definiert wurde.
Wenn Du das Panel von Ethernet auf MPI umstellst, muss es neu gestartet werden.
Die gefragte Option findest Du im SIMATIC Manager bei Einstellungen der Kommunikationsschnittstelle.
Hast Du schon ein MPI Netz mit CPU aufgebaut, oder hast Du nur das Panel und deinen Rechner da liegen?
 
Es liegt beides zu meine Füßen (CPU/MP).

Die Verbindung vom SIMATIC Manager zur CPU funktioniert wunderbar. Nur die Verbindung von WinCC Flexible zum Touch Panel funktioniert noch nicht



Versuch Rafikus:


Option "einziger Master am Bus" aktiviert und funktioniert immer noch nicht.


Noch mal zur Stationsadresse, die finde ich nicht in der Projektierung.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In diesem Fall muss die Schnittstelle im Rechner nicht unbedingt auf "einziger Master am Bus" eingestellt werden.
Du musst auf dem Panel, beim Transfer die Einstellungen vornehmen wie auf Deinem ersten Bild oben.
In Deinem zweiten Bild muss in der Auswahl MPI stehen und der Haken bei "Remote control" gesetzt sein. Hast Du die Einstellungen am Panel vorgenommen, dann startest Du das Panel neu (sonst sind eventuell noch die Ethernet Einstellungen gültig).
Danach gehst du in den Simatic manager und kannst unter "Extras/ PG-PC Schnittstelle einstellen" Deinen Adapter auswählen (z.B CP 5711) und da schon die Betriebsart MPI nehmen. Wenn Du da "Diagnose" klickst, kannst Du bei "lesen" schon mal sehen, welche Adressen auf dem Bus sichtbar sind. Dort sollte die MPI Adresse der CPU, die des Panels und deines Rechners als sichtbar erscheinen. Wenn dem so ist, dann kannst Du das Panel übertragen.
 
.
Du solltest in den Einstellungen aus deinem
Beitrag #3 nur einen Channel aktiviert haben.
Dieser sollte hier auf MPI stehen.

Das "Remote Control" ist nicht notwendig, wenn
du vor der Übertragung das MP auf Transfer stellst.

In deinem Beitrag #6 solltest du die Stationsadresse
angeben, die du auch im MP eingestellt hast.

Nachtrag: die Adresse sollte auch nicht schon vergeben sein !


Noch nebenbei: Frage

Mir fällt auf Anhieb nicht ein, wieso in deinen Screenshots
in den aufgeblendeten Fenster von Flex oder auch in die vom
MP die Bezeichnung "www.kranzmatthias.eu" reinkommt.
(ausser nachträglich reinkopieren).

Ich hoffe, das wird hier keine Werbung o.ä.
 
Zuletzt bearbeitet:
Transfermöglichkeiten der Bediengeräte

Zuerst: Warum Transfer per MPI? Ich würde den Transfer per Ethernet benutzen, das geht vieeeeel schneller - gerade bei MP377.


Was für einen MPI-Adapter benutzt Du?
PC/MPI-Adapter und USB/MPI-Adapter sind zum Transfer nicht freigegeben.
Wie kann ein WinCC flexible Projekt über MPI/PROFIBUS auf ein Windows- basiertes Panel übertragen werden?


PS:
Es ist nicht zu fassen! Siemens entfernt Support-Dokumente, welche sich auf "alte" Technik vor TIA beziehen. Die Listen der Transfermöglichkeiten und Transferkabel sind verschwunden (man muß sich jetzt den Katalog ST80, zumindest Kapitel 2 herunterladen), man findet nur noch Hinweise, daß es solche Dokumente mal gab ... die Dokumente gab es bis vor kurzem hier:
Welche Transfermöglichkeiten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten zur Verfügung?

Ich hänge mal die letzten mir bekannten Versionen der Dokumente vom Mai 2013 hier an - die sollte man sich offline abspeichern.

Harald
 

Anhänge

  • 19109408_Projecttransfer_2013_V1_2_d.pdf
    18,5 KB · Aufrufe: 27
  • 19109408_Panels_connecting_cables_2013_V1_2_d.pdf
    30,8 KB · Aufrufe: 21
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PS:
Es ist nicht zu fassen! Siemens entfernt Support-Dokumente, welche sich auf "alte" Technik vor TIA beziehen. Die Listen der Transfermöglichkeiten und Transferkabel sind verschwunden (man muß sich jetzt den Katalog ST80, zumindest Kapitel 2 herunterladen), man findet nur noch Hinweise, daß es solche Dokumente mal gab ... die Dokumente gab es bis vor kurzem hier:
Welche Transfermöglichkeiten stehen bei den verschiedenen Bediengeräten zur Verfügung?

Ich hänge mal die letzten mir bekannten Versionen der Dokumente vom Mai 2013 hier an - die sollte man sich offline abspeichern.

Harald

Hallo Harald,

es soll wohl jetzt mit aller Gewalt "TIAtralisch" werden ! :icon_confused:

Gruss
 
Warum MPI, es gibt zwei Grunde dafür.
1. Die Ethernet Verbindung wurde erfolgreich durch geführt von mir.
2. Da ich SPS Anfänger bin, will man auch die alten Schnittstellen ausprobieren.

windows_ce_mp_377.png



Vielen Dank für die Antworten mein Problem würde gelöst

_______________________________________________________________________
Falls ich gegen Forum regeln verstoße, bitte umgehend an mich wenden. Die Internet Adresse dient nur zur Abschreckung,
da einige Leute gerne Internet Bilder kopieren und als ihr Werk bezeichnen. Die Internet Adresse dient nur als privates
Wasserzeichen und nicht als Werbung.

Ich ersetzte die auch gerne gegen meine User- Name vom SPS-Forum.
mfg mk
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die Antworten mein Problem würde gelöst
_______________________________________________________________________
Falls ich gegen Forum regeln verstoße, bitte umgehend an mich wenden. Die Internet Adresse dient nur zur Abschreckung,
da einige Leute gerne Internet Bilder kopieren und als ihr Werk bezeichnen. Die Internet Adresse dient nur als privates
Wasserzeichen und nicht als Werbung.

Ich ersetzte die auch gerne gegen meine User- Name vom SPS-Forum.
mfg mk


Welche der Antworten hat denn nun dein
Problem gelöst, was war die Ursache?
 
Die Ursache war wahrscheinlich, dass noch die Serielle Schnittstelle "Channel 1" aktiviert war.
Bei Benutzung der Ethernet Schnittstelle stört das nicht, wenn man allerdings MPI oder Profibus verwenden möchte, muss man die eine deaktivieren und erst danach die MPI aktivieren.
Hätte er in seinem Post am Anfang das passende Bild hochgeladen, hätten wir es gesehen.

Rafikus
 