Hallo,
ich habe momentan die Aufgabe, die Hardwarefehlermeldungen (Slave Ausfall, karteausfall...)zu programmieren. Ich habe für den Zweck folgendes im Einsatz:


  • 2x9 Slots Baugruppenträger
  • S7-417-5 H (2 Stück) dazu kommen 4 Synchronisationsmodule
  • 2xIM153-2 HF (beide haben einen DP-Adresse=3)
  • 1x DI16
  • 1xAI8

Nach dem Projektieren der HW-Konfig in beiden Steuerungen zeigen beide SPS einen Profibusfehler (BUS2F).
Online ist das Device (beide IM153-2) mit der Profibus-Adresse 3 unerreichbar

Ich scheint, ich machen irgendwie einen Denkfehler.---*Grübel***
Wie kriege ichalso die Profibusfehler weg???

Ich bedanke mich vorab

Ichnewbie

Anlage
 

Anhänge

  • Hardware_Konfiguration.JPG
    Hardware_Konfiguration.JPG
    85,5 KB · Aufrufe: 11
  • Hardware_Aufbau.JPG
    Hardware_Aufbau.JPG
    19,9 KB · Aufrufe: 10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das mit dem Master/ Slave im Zentralrack war richtig eingestellt.
Das Problem lag woanders. Der aktive Rückwandbus für IM153-2 (IM-IM) ist anders als der für die IO-Karten.
Jetzt läuft es wieder...

Trotzdem viel Dank.

Gruß
 