Thema: IM153-2 FH redundant unerreichbar

  1. #1
    Registriert seit
    29.04.2013
    Beiträge
    25
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen runter


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    ich habe momentan die Aufgabe, die Hardwarefehlermeldungen (Slave Ausfall, karteausfall...)zu programmieren. Ich habe für den Zweck folgendes im Einsatz:


    • 2x9 Slots Baugruppenträger
    • S7-417-5 H (2 Stück) dazu kommen 4 Synchronisationsmodule
    • 2xIM153-2 HF (beide haben einen DP-Adresse=3)
    • 1x DI16
    • 1xAI8


    Nach dem Projektieren der HW-Konfig in beiden Steuerungen zeigen beide SPS einen Profibusfehler (BUS2F).
    Online ist das Device (beide IM153-2) mit der Profibus-Adresse 3 unerreichbar

    Ich scheint, ich machen irgendwie einen Denkfehler.---*Grübel***
    Wie kriege ichalso die Profibusfehler weg???

    Ich bedanke mich vorab

    Ichnewbie

    Anlage
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren IM153-2 FH redundant unerreichbar  

  2. #2
    Registriert seit
    19.01.2010
    Beiträge
    6
    Danke
    3
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,

    hast Du bei der 2.CPU den Schater auf Rack1 gestellt (Unterseite CPU) ?
    Die Schalter stehen werksseitig immer auf Rack 0.

    Viel Erfolg

  3. #3
    ichnewbie ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    29.04.2013
    Beiträge
    25
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Das mit dem Master/ Slave im Zentralrack war richtig eingestellt.
    Das Problem lag woanders. Der aktive Rückwandbus für IM153-2 (IM-IM) ist anders als der für die IO-Karten.
    Jetzt läuft es wieder...

    Trotzdem viel Dank.

    Gruß

  4. #4
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.626
    Danke
    911
    Erhielt 656 Danke für 542 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja, die Busmodule sind immer ein graus, in der HW Konfig stehen bei der ET unter Betriebsparameter die benötigten Bestellnummern.

    Gruß.

Ähnliche Themen

  1. Step 7 S7-400H Redundant
    Von MandiNice im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 09.09.2013, 20:03
  2. 3pol Lastschütz redundant?
    Von Carsten77 im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.08.2013, 20:22
  3. Kopplung Profibus redundant
    Von scadaad im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 11:53
  4. diverse Redundant???
    Von Van_Eck im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 20:45
  5. OPC Server Redundant ?
    Von Lars Weiß im Forum Hochsprachen - OPC
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.03.2007, 00:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •