- Beiträge
- 14.525
- Reaktionspunkte
- 3.338
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich wüßte jetzt nicht, was es dir zusätzlich bringen sollte, wenn du den Code im OB40 ausführst. Du mußt doch "nur" zusehen, dass du bis zum nächsten Zustandswechsel den Zählwert eingelesen bekommst. Wenn dein SPS-Programm nun noch eine Zykluszeit von 5-6 ms Sekunden hat dann sollte dir das doch gelingen. Alternativ könntest du noch den OB35 heranziehen und dem ein Intervall von 2 ms (z.B.) verpassen und das Einlesen darin machen - dann hättest du es konstanter. Hierfür solltest du dann aber auch direkt auf die relevanten PED's der Zählerkarte zugreifen (im OB35) und auch nicht mit weiteren Variablen aus dem Prozessabbild (also E's und/oder A's) arbeiten.
Gruß
Larry
ich wüßte jetzt nicht, was es dir zusätzlich bringen sollte, wenn du den Code im OB40 ausführst. Du mußt doch "nur" zusehen, dass du bis zum nächsten Zustandswechsel den Zählwert eingelesen bekommst. Wenn dein SPS-Programm nun noch eine Zykluszeit von 5-6 ms Sekunden hat dann sollte dir das doch gelingen. Alternativ könntest du noch den OB35 heranziehen und dem ein Intervall von 2 ms (z.B.) verpassen und das Einlesen darin machen - dann hättest du es konstanter. Hierfür solltest du dann aber auch direkt auf die relevanten PED's der Zählerkarte zugreifen (im OB35) und auch nicht mit weiteren Variablen aus dem Prozessabbild (also E's und/oder A's) arbeiten.
Gruß
Larry