Hallo Forum,

wie schon andere vor mir versuche ich das GS1 ohne Hardware 400er zu absolvieren.

In dem Single Station Aufbau spielt mein Rechner also gleichzeitig as (plcsim), es und os.

pg-schnittstelle > plcsim.tcpip

Die os kriegt die IP meines Rechners (192.168.0.30), das as eine freie IP im gleichen Adressband (192.168.0.20)

Laden nach plcsim aus der hwkonfig des as funktioniert

Dann lade ich die S7-Verbindung as_os aus netpro

Dann noch das Programm (cfcs, sfcs)

Die hwkonfig und netpro der os anlegen klappt auch

soweit ok


Nun lade ich die konfiguration an den koko der os (also mein rechner), die Veränderung kann ich auch sehen (also WinCC Appl. mit Index 5 und IE Allgemein mit Index 6) (siehe Bilder) --> Zum Status der WinCC Appl. sagt die Hilfe:
Die Komponente ist im aktuellen Ausbau der PC-Station vorhanden, aber nicht projektiert.
Je nach vorgesehener Anwendung müssen Sie die Komponente noch in NCM PC / STEP7 projektieren und die Projektierdaten laden

Jetzt käme das Laden der verbindung as_os an die Wincc Appl. (netpro), aber die os erscheint nicht unter erreichbare teilnehmer bzw ist nicht erreichbar (siehe Bilder)

...

und das versteh ich nicht

Hat jemand ne Idee ?


Anhang anzeigen OS1.zip
 
Zuletzt bearbeitet:
Hey Ducati,

hab das "Getting Started: Ertes Kennenlernen" nun erneut gemacht. Nach dem Übersetzen erhalte ich folgendes logfile:
Datum: 07.10.2013 Uhrzeit: 21:14:29
Übersetzen:
fast_Prj\SIMATIC 400(1)\Hardware
-> Übersetzen des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt


Datum: 07.10.2013 Uhrzeit: 21:14:30
Übersetzen:
fast_Prj\SIMATIC 400(1)\CPU 414-3 PN/DP\Verbindungen
-> Übersetzen des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt


Datum: 07.10.2013 Uhrzeit: 21:14:30
Übersetzen:
fast_Prj\SIMATIC PC-Station(1)\Konfiguration
-> Übersetzen des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt


Datum: 07.10.2013 Uhrzeit: 21:14:30
Übersetzen:
fast_Prj\SIMATIC PC-Station(1)\WinCC Appl.\Verbindungen
-> Übersetzen des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt


Datum: 07.10.2013 Uhrzeit: 21:14:30
Übersetzen:
fast_Prj\SIMATIC 400(1)\CPU 414-3 PN/DP\S7-Programm(1)\Pläne
-> Übersetzen des Objektes wurde ausgeführt (mit Warnungen)

Weitere Informationen finden Sie im Protokoll für das Einzelobjekt.


Datum: 07.10.2013 Uhrzeit: 21:15:33
Übersetzen:
fast_Prj\SIMATIC PC-Station(1)\WinCC Appl.\OS(1)
-> Übersetzen des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt


Datum: 07.10.2013 Uhrzeit: 21:17:58
Laden:
fast_Prj\SIMATIC 400(1)\Hardware
-> Laden des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt


Datum: 07.10.2013 Uhrzeit: 21:17:58
Laden:
fast_Prj\SIMATIC 400(1)\CPU 414-3 PN/DP\Verbindungen
-> Laden des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt


Datum: 07.10.2013 Uhrzeit: 21:17:58
Laden:
fast_Prj\SIMATIC PC-Station(1)\Konfiguration
-> Beim Laden des Objektes ist ein Fehler aufgetreten

Verbindung zur Baugruppe Stationmanager (Index 125) in der Station SIMATIC PC-Station(1) konnte nicht aufgebaut werden.


Datum: 07.10.2013 Uhrzeit: 21:17:58
Laden:
fast_Prj\SIMATIC PC-Station(1)\WinCC Appl.\Verbindungen
-> Laden des Objektes wurde ausgeführt (mit Warnungen)

Verbindung zur Baugruppe Stationmanager (Index 125) in der Station SIMATIC PC-Station(1) konnte nicht aufgebaut werden.


Datum: 07.10.2013 Uhrzeit: 21:17:58
Laden:
fast_Prj\SIMATIC 400(1)\CPU 414-3 PN/DP\S7-Programm(1)\Pläne
-> Laden des Objektes wurde fehlerfrei ausgeführt

siehe KoKo:
KoKo.png


VM-Networkadapter steht auf NAT + Connected
PG/PC-Interface steht auf PLCSIM.TCPIP.1
CPU414-3.PNIO hat 192.168.0.20
PC-Station.WinCC Appl. hat 192.168.0.30 (genauso wie die VM)

??
 
Jo, das Laden der PC-Station ist immer so ein leidiges Problem. Wenn dort am PC irgendetwas nicht korrekt konfiguriert ist, kannst Du den Komponentenkonfigurator nicht laden. z.B. PC-Name stimmt nicht überein, Steckplätze stimmen nicht, Schnittstelle muss auf "projektiertem Betrieb" stehen usw.

aber eigentlich brauchst Du das für Deine Tests auch nicht, wenn Du die Schnittstelle im PLCSIM auf TCPIP oder ISO stellst. Falls Die Verbindung zur Visu dann nicht klappt, einfach im WinCC Explorer auf Variablenhaushalt-> TCP/IP (oder INdustrial Ethernet) -> rechte Maus Systemparameter -> Unit -> Logischer Gerätename: PLCSIM(TCP/IP) bzw. PLCSIM(ISO) auswählen.

Eigentlich sollte das alles über S7-Online funktionieren, aber das geht bei mir auch nicht immer.

Zugangspunkte sind bei PCS7 auch nicht trivial, und wenn Du dann noch redundante S7-400H hast bzw. redundante Server, mit mehreren Netzwerkkarten/CPS mit identischem Namen... wird's nochmal lustig...

Viel Spass.
 