Hallo Leute,

Ich habe eine Heiz/kühlstrecke und regle die mit dem FB41. Ich will aber fürs Heizen und Kühlen verschieden PID - Werte haben. Ich habe schon einiges probiert (MOVE, BLK_move). Aber der Baustein FB41/Instanzbaustein weigert sich.
Hat jemand eine Lösung?

Step7 5.1/ Protool light / OP3 / CPU313

Grüsse
 
Hallo Andi,

du kannst die Parameter Situationsabhänig neu beschreiben. Schau dir mal den Instanz-DB vom FB41 an. Da stehen die Parameter Gain, TI und TD. Die kannst du ganz normal verwenden. Du musst halt sicherstellen, dass nur der eine oder der andere Parametersatz verwendet werden kann.

Gruß
HolleHonig :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
der instanz db weigert sich? soll das heißen du willst direkt in diesen schreiben? warum beschreibst du den FB41 nicht von außen und lädst dann situationsbedingt die sollparameter um?
 