Hallo,

muß ich irgendwo was parametrieren wenn ich an eine S5 90U eine IM90 mit zusätzlichen DI (Steckplatz 0 und 1)anhängen will ?
Ich habe das probiert. Funktioniert aber nicht. Z.b. werden mein EB0 oder EB1 ohne das Eingänge beschalten werden spontan alle Hi.
Bin für jeden Hinweis dankbar
 
Hallo Rudi,
das ist ja Interesannt das ich nicht der einzige bin der sich mit sowas noch beschäftigt.
Ich habe vor einem 1/2 Jahr erste so eine erweiterung durgeführt die sogar noch über eine IM316 Verbindung.
Ich habe folgende Hardware eingesetzt:
1 S5 90E 6ES5090-1ME11
1 Eingangsbaugruppe 6ES5431-8MA11
1 Ausgangsbaugrupope 6ES5440-8MA22
2 IM 316
und hatte keine Probleme.
Jetzt zu deinem, wie ist der Zustand der CPU? Mit Programm? Wie ist der Status der Eingänge, über ein PG abgefragt oder nur über den Status LED´s?
Bitte Bedenken du brauchst ein extra Netzteil, die 90U liefert nicht genügend Leistung.

Gruß Andreas
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Rudi,
das ist ja Interesannt das ich nicht der einzige bin der sich mit sowas noch beschäftigt.
Ich habe vor einem 1/2 Jahr erste so eine erweiterung durgeführt die sogar noch über eine IM316 Verbindung.
Ich habe folgende Hardware eingesetzt:
1 S5 90E 6ES5090-1ME11
1 Eingangsbaugruppe 6ES5431-8MA11
1 Ausgangsbaugrupope 6ES5440-8MA22
2 IM 316
und hatte keine Probleme.
Jetzt zu deinem, wie ist der Zustand der CPU? Mit Programm? Wie ist der Status der Eingänge, über ein PG abgefragt oder nur über den Status LED´s?
Bitte Bedenken du brauchst ein extra Netzteil, die 90U liefert nicht genügend Leistung.
Gruß Andreas

Hallo,
Es funkioniert jetzt alles. Mein Fehler war das ich den Minus der IM90 nicht auf Masse und die Hutschiene verbunden hatte.
 