Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 52

Thema: AWL nach SCL convertieren

  1. #11
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Gíbt bestimmt WIEDER kein Geld dafür


    OHNE mache ich es NICHT


    Karl

  2. #12
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von kermit Beitrag anzeigen
    Code:
    L Alter_Wert
    L Neuer_Wert
    T Alter_Wert
    TAK
    -I
    T Differenz

    Code:
    Differenz := Alter_Wert - Neuer_Wert;
    Alter_Wert := Neuer_Wert;
    Zu dem "SPO" da musste ich erst mal nachlesen was das ist. Das wird schon schwer zu übersetzen.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  3. #13
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge

    Standard


    Code:
    Differenz := Alter_Wert - Neuer_Wert;
    Alter_Wert := Neuer_Wert;
    Ich würde meinen:
    Code:
     
    Alter_Wert := Neuer_Wert;
    Differenz := Alter_Wert - Neuer_Wert;
    Kann mich aber täuschen
    Karl

  4. #14
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.401 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    ... du hast (ihr habt) den TAK noch vergessen ...!

  5. #15
    Registriert seit
    10.05.2005
    Beiträge
    1.996
    Danke
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge

    Standard

    @Larry Laffer

    Haste recht. Immer der doofe TAK

    Code:
     
    Alter_Wert := Neuer_Wert;
    Differenz := Neuer_Wert - Alter_Wert;
    Karl

  6. #16
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Ich hab das nicht getestet.
    Aber bei gravieren kommt doch wohl immer eine Differenz von Null raus.

    Das TAK wechselt doch die Akku Inhalte untereinander. Wo siehst Du da den Unterschied Larry?

    Der neue Wert wird von dem alten abgezogen.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  7. #17
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.401 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    Wo siehst Du da den Unterschied Larry?
    ... beim Ergebnis ...
    Code:
    Differenz := Neuer_Wert - Alter_Wert ;
    Alter_Wert := Neuer_Wert + Alter_Wert ;
    das wäre meine Variante ...

    Variante streichen ... Blödsinn ... ich habe da irgendwo ein "+I" gesehen, das es gar nicht gibt.
    Somit ist Karl's Vorschlag richtig (wenn er die Zeilen vertauscht ) ...!
    Geändert von Larry Laffer (22.06.2008 um 13:58 Uhr) Grund: Fehler gemacht - nicht richtig hin-gekuckt ...

  8. #18
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    ... beim Ergebnis ...
    Code:
    Differenz := Neuer_Wert - Alter_Wert ;
    Alter_Wert := Neuer_Wert + Alter_Wert ;
    das wäre meine Variante ...
    Echt?

    Wo siehst Du da eine Addition vom alten und neuen Wert?
    Ich bin ja eine AWL Null, aber übersichtlich ist das nicht.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

  9. #19
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.401 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    Ich habe meinen Beitrag noch 2x geändert - wegen falsch hingesehen ...!
    #Ist halt Sonntag#

  10. #20
    Registriert seit
    07.03.2004
    Beiträge
    4.369
    Danke
    946
    Erhielt 1.158 Danke für 831 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Larry Laffer Beitrag anzeigen
    ...
    Somit ist Karl's Vorschlag richtig (wenn er die Zeilen vertauscht ) ...!
    Quatsch da kommt Null raus!

    Wenn ich den alten Wert gleich dem neuen Wert setze brauche ich keine Differenz zu berechnen.
    If you open your Mind too much, your Brain will fall out.

Ähnliche Themen

  1. OP5 nach WIN CC
    Von HannesIVA im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 10:54
  2. Von °C nach °F
    Von Kitefriend im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.03.2009, 12:19
  3. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
  4. S7 SCL FB nach S5
    Von Florian_Niedermaier im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 10.02.2008, 18:19
  5. AWL nach KOP (die x'te)
    Von dkeipp im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.11.2006, 20:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •