TIA Konvertieren von S7-300 zu S7-1200

Rauchegger

Level-2
Beiträge
377
Reaktionspunkte
22
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
Ich hab mir für die Ansteuerung von Sinamics G120,G120C,MM420,M440 über DP und PN eine einfachen FC zurechtgelegt, für ganz einfache sachen Start, Stopp, vor und zurück + Drehzahlvorgabe ist er super... jetzt hab Ich das Problem das die S7 1200 kein AWL kann...
300er,400er und 1500er können AWL aber die 1200er nicht...
hat da jemand eine Idee....
oder etwa schon einen Baustein??

Lg

Anhang anzeigen FC600_G120C.pdf

Anhang anzeigen FC600_G120C.pdf
 

Anhänge

  • FC600.JPG
    FC600.JPG
    48,5 KB · Aufrufe: 44
Leider habe ich die Glaskugel zu hause gelassen, daher musst Du uns schon sagen, welchen Bus Du hast und was Du an unvernünftigen Diagnosen bekommst...

Lies den Störspeicher der CPU aus und geh mit dem Starter online uns sieh nach was den Umrichter quält.
Hast Du dem Sinamics den PN-Namen zugewiesen (Knotentaufe) bzw. die PB-Adresse per DIP eingestellt?
Hast Du die Schritte des Kapitel "Laden der SINAMICS Parametrierung" durchgeführt?
 
Hat von Euch schon jemand diese Applikation zum laufen gebracht?

Bei mir läufts nicht hab alles laut Anleitung gemacht aber trotzdem funzt es net!

Freigabe AUS1 fehlt! Regler gesperrt! und keine AW vom G120C -> Betriebsbereit usw....
 
Hast Du die Knotentaufe beim G120C durchgeführt?
Verwendest Du Starter oder Startdrive?
Ist der Umrichter per Ping erreichbar?
 
Knotentaufe ist das Zuweisen des PN Namens und/oder der IP an das Gerät.

Öffne mal das TIAP ohne Projekt, öffne den Onlinezugang mit deiner Netzwerkkarte, und lasse die erreichbaren Teilnehmer suchen (Bild1)
Wenn der den Antrieb findet (Bild2), öffne diesen, gehe auf Online&Diagnose, Funktionen und Namen zuweisen (Bild3). Gib dort den PN-Namen, den du projektiert hast, ein und weist diesen dem Antrieb zu.
 

Anhänge

  • TIAP.zip
    245,2 KB · Aufrufe: 10
Zuletzt bearbeitet:
ja gerätename habe Ich zugewiesen!

Funktioniert jetzt! Frag mich nicht wieso hab das ganze mehrmals Spannungsfrei gemacht und das Projekt übersetzt und nochmals geladen. Mit dem Startdrive die IBN nochmals durchgeführt, und hatte beim Download 2mal den Fehler p300 Fehler200??? Aber beim Dritten mal hat es geklappt und der Umrichter läst sich jetzt Steuern!
Danke fürs erste!
lg
 
Zurück