    Hallo,
    Ich hab mir für die Ansteuerung von Sinamics G120,G120C,MM420,M440 über DP und PN eine einfachen FC zurechtgelegt, für ganz einfache sachen Start, Stopp, vor und zurück + Drehzahlvorgabe ist er super... jetzt hab Ich das Problem das die S7 1200 kein AWL kann...
    300er,400er und 1500er können AWL aber die 1200er nicht...
    hat da jemand eine Idee....
    oder etwa schon einen Baustein??

    Lg

    FC600_G120C.pdf

    FC600_G120C.pdf
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Zitieren Zitieren Konvertieren von S7-300 zu S7-1200  

  2. #2
    Registriert seit
    28.02.2006
    Ort
    Ostsee 5 min zum Strand
    Beiträge
    780
    Danke
    92
    Erhielt 110 Danke für 98 Beiträge

    Standard

    Gruß von der Ostsee

    Nordischerjung
    _____________________

    Wenn man seinem Paßbild ähnlich zu sehen beginnt, sollte man schleunigst Urlaub machen. (Vico Torriani, schw. Entertainer)

    Ich habe eine Diät gemacht und fettem Essen und Alkohol abgeschworen - in zwei Wochen verlor ich 14 Tage. (Joe E. Lewis)

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Nordischerjung für den nützlichen Beitrag:

    Rauchegger (11.10.2013)

  4. #3
    Rauchegger ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.01.2008
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    349
    Danke
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Allso Ich bin für diese Applikation zu dumm.... Die CPU ist auf Störung der Umrichter auch und ICh bekomme keine Vernünftige Diagnose an was es scheitert!

  5. #4
    Registriert seit
    11.03.2011
    Beiträge
    384
    Danke
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Leider habe ich die Glaskugel zu hause gelassen, daher musst Du uns schon sagen, welchen Bus Du hast und was Du an unvernünftigen Diagnosen bekommst...

    Lies den Störspeicher der CPU aus und geh mit dem Starter online uns sieh nach was den Umrichter quält.
    Hast Du dem Sinamics den PN-Namen zugewiesen (Knotentaufe) bzw. die PB-Adresse per DIP eingestellt?
    Hast Du die Schritte des Kapitel "Laden der SINAMICS Parametrierung" durchgeführt?

  6. #5
    Rauchegger ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.01.2008
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    349
    Danke
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Hat von Euch schon jemand diese Applikation zum laufen gebracht?

    Bei mir läufts nicht hab alles laut Anleitung gemacht aber trotzdem funzt es net!

    Freigabe AUS1 fehlt! Regler gesperrt! und keine AW vom G120C -> Betriebsbereit usw....

  7. #6
    Registriert seit
    11.03.2011
    Beiträge
    384
    Danke
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Leider habe ich die Glaskugel immer noch zu hause!
    Welchen Bus verwendest Du? Welche Adresse hat der Umrichter, welche die CPU?

  8. #7
    Rauchegger ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.01.2008
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    349
    Danke
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    oh. sorry !
    S7 1212 DC/DC/DC
    Kom= Profinet
    die HW Kennung ist 276; Telegramm 352 E256;A256

  9. #8
    Registriert seit
    11.03.2011
    Beiträge
    384
    Danke
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge

    Standard

    Hast Du die Knotentaufe beim G120C durchgeführt?
    Verwendest Du Starter oder Startdrive?
    Ist der Umrichter per Ping erreichbar?

  10. #9
    Rauchegger ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.01.2008
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    349
    Danke
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Knotentaufe ? Höre Ich zum ersten mal.
    Ich teste es mit Startdrive!
    Ja der umrichter ist per Ping erreichbar!

  11. #10
    Registriert seit
    11.03.2011
    Beiträge
    384
    Danke
    32
    Erhielt 80 Danke für 69 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Knotentaufe ist das Zuweisen des PN Namens und/oder der IP an das Gerät.

    Öffne mal das TIAP ohne Projekt, öffne den Onlinezugang mit deiner Netzwerkkarte, und lasse die erreichbaren Teilnehmer suchen (Bild1)
    Wenn der den Antrieb findet (Bild2), öffne diesen, gehe auf Online&Diagnose, Funktionen und Namen zuweisen (Bild3). Gib dort den PN-Namen, den du projektiert hast, ein und weist diesen dem Antrieb zu.
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien
    Geändert von miami (23.10.2013 um 14:52 Uhr)

  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu miami für den nützlichen Beitrag:

    Rauchegger (23.10.2013)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.09.2013, 08:17
  2. Konvertieren von S5 FB121 mit RECEIVE ALL -> in S7
    Von AM_Michael im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.04.2012, 18:37
  3. S7 1200 Broadcast an S7 300
    Von ffutsi im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2011, 17:15
  4. Programm von Logo in S7-200 Konvertieren?
    Von michimich im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.12.2010, 14:18
  5. S7 200 Programm auf S7 300 konvertieren
    Von Nethacks im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 31.01.2006, 08:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •