    Hallo zusammen Ich habe schon lange keine Logo-Steuerung programmiert und jetzt stehe ich vor einem einfachen Problem. 1 Knopf (Schliesser) soll als Start und Stopp benützt werden. Wie geht das?
    Zitieren Zitieren Logo  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.192
    Danke
    925
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    z.B. mit Stromstoßrelais

    Willst Du bedingungslos Ein-/Ausschalten oder eher tatsächlich mit verschiedenen Bedingungen einen Vorgang Starten/Stoppen? Erzähl mal mehr.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  3. #3
    Registriert seit
    25.05.2013
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Also ich kenne die Logo nicht, aber folgende Schaltung dürfte wohl auch mit der Logo realisiert werden können...

    flipflop.JPG

    Achtung! Die Reihenfolge der Bausteinausführung muss beachtet werden, sonst funktioniert diese Schaltung nicht wie erwünscht!

  4. #4
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 919 Danke für 740 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von johnhenri Beitrag anzeigen
    Also ich kenne die Logo nicht, ...
    Sieht man, denn das hilft so gut, wie gar nicht.


    Hie gibt es so viele LOGO!-Threads mit Bildern, da kannst Du Dir ansehen, wie sehr sich die LOGO!-Programmierung von 'ner ausgewachsenen SPS unterscheidet.

  5. #5
    Registriert seit
    21.12.2006
    Ort
    Wiener Neustadt
    Beiträge
    931
    Danke
    154
    Erhielt 169 Danke für 127 Beiträge

    Standard

    @Johnhenri
    sagen wir stromstossschalter dazu?
    Gruß
    M

    Handbook not read error...
    Klare Frage - klare Antwort

  6. #6
    Registriert seit
    25.05.2013
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    oh... ok

    witzig, dass es in der Logo einen solchen Baustein gibt, und in der Simatic Welt nicht...

  7. #7
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard

    Bei der LOGO! heisst der Block "Selbsthalterelais".
    Gruß
    190B

  8. #8
    Registriert seit
    07.09.2013
    Ort
    Koblenz
    Beiträge
    112
    Danke
    22
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Hallo isensa,

    also wenn es nur darum geht das Du aus einem Temporären Signal (Impuls mittels Taster) ein Statisches Signal an einem Ausgang ausgeben möchtest der getoggelt, also immer Umgeschaltet wird wenn ein neuer Impuls eintrifft so benötigst du einen Stromstoßschalter.

    Dazu brauchst du eigentlich keine Logo-Steuerung. Ein handelsüblicher Stromstoßschalter ist da sicher günstiger.

    Wenn es denn aber doch mit der Logo sein soll so sieht dies dann wie folgt aus:

    Viele Grüße
    Loenne
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Angehängte Dateien Angehängte Dateien

  9. #9
    Registriert seit
    07.09.2013
    Ort
    Koblenz
    Beiträge
    112
    Danke
    22
    Erhielt 8 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Sorry 190B,

    Zitat Zitat von 190B Beitrag anzeigen
    Bei der LOGO! heisst der Block "Selbsthalterelais".
    aber das Stimmt so leider nicht.
    Was isensa benötigt heißt in der Logo Stromstoßrelais.

    Viele Grüße
    Loenne
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  10. #10
    Registriert seit
    15.04.2011
    Beiträge
    1.122
    Danke
    229
    Erhielt 208 Danke für 176 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ja, hast Recht....
    Gruß
    190B

Ähnliche Themen

  1. Sonstiges Logo OBA7 mit Logo Monitor Software Ausgänge schalten.
    Von kontakloser im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.05.2013, 19:25
  2. S7 Verbindung mit LOGO! friert bei LOGO! Stop ein
    Von HParsiegla im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 21.01.2012, 23:14
  3. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 16.12.2008, 12:16
  4. Logo Stromversorgung mit SNT statt Logo Power
    Von dibahh im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 23:18
  5. Biete Logo PT100 Modul neu + ovp und Logo DM8 Modul
    Von Nachbar im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.01.2005, 04:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •