Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 41

Thema: Wechsler programmieren

  1. #11
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.200
    Danke
    237
    Erhielt 815 Danke für 689 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von StefanK Beitrag anzeigen
    Man könnte das kleine Beispiel ja lediglich als Anregung sehen und nicht so kleinkariert.
    Dann nimm halt für für meine symbolischen "Ausgänge" Merker oder statische Variablen.
    Klar ist es ein Beispiel.
    Aber schlechte Angewohnheiten werden schneller gelernt als vergessen.


    bike
    "Any fool can write code that a computer can understand.
    Good programmers write code that humans can understand."
    --Martin Fowler

  2. #12
    Registriert seit
    25.03.2012
    Beiträge
    314
    Danke
    60
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    U Trigger
    FP P_Trigger
    SPBN next

    UN Toggle
    = Toggle
    = A1
    NOT
    = A2

    next: NOP 0

  3. #13
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.197
    Danke
    926
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Wenn schon ohne XOR, dann besser so:
    Code:
    U Trigger
    FP P_Trigger
    SPBN next
    
    UN Toggle
    = Toggle
    
    next: U Toggle
    = A1
    NOT
    = A2
    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  4. #14
    Registriert seit
    25.03.2012
    Beiträge
    314
    Danke
    60
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von PN/DP Beitrag anzeigen
    Wenn schon ohne XOR, dann besser so:
    Code:
    U Trigger
    FP P_Trigger
    SPBN next
    
    UN Toggle
    = Toggle
    
    next: U Toggle
    = A1
    NOT
    = A2
    Harald
    hi harald,
    hat beides vor u nachteile. danke für den alternativ vorschlag

  5. #15
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    1.725
    Danke
    515
    Erhielt 303 Danke für 223 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von bike Beitrag anzeigen
    Ein Ausgang wird nur geschrieben, nie gelesen.
    Stil sollte auch vom Handy aus gehen.


    bike
    Wo steht das ???

  6. #16
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von bkizilkaya Beitrag anzeigen
    Ich habe es versucht im Scl es zu versuchen.
    Ich würde es bei SCL incl. gemeinsamer Flankenerfassung für die beiden Togglesignale so machen:
    Code:
    #Zustand:= SEL(G:= (#IN OR #Spiel_starten) AND NOT #Eingangsspeicher, IN0:= #Zustand, IN1:= NOT #Zustand);
    #Eingangsspeicher:= #IN OR #Spiel_starten;
    
    #Wahlschalter_grün:= NOT #Zustand;
    #Wahlschalter_rot :=     #Zustand;

  7. #17
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von UniMog Beitrag anzeigen
    Wo steht das ???
    TIA meckert!

  8. #18
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    1.725
    Danke
    515
    Erhielt 303 Danke für 223 Beiträge

    Standard

    ???

    Wo in SCL oder FUP,KOP, AWL

  9. #19
    Registriert seit
    25.03.2012
    Beiträge
    314
    Danke
    60
    Erhielt 9 Danke für 8 Beiträge

    Standard

    Unten im Info (?) Fenster (also nachm Compilen)
    We must all suffer from one of two pains: the pain of discipline or the pain of regret. The difference is discipline weighs ounces while regret weighs tons.

  10. #20
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 920 Danke für 740 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von UniMog Beitrag anzeigen
    Wo in SCL oder FUP,KOP, AWL
    Mindestens bei FUP/KOP in der Art:
    Zitat Zitat von EMZ Beitrag anzeigen
    Warum zeigt der bei mir eig. #IEC_COunter_0_Ausgabe.QU orange an?
    Da steht : Deklaration "Output" des Aktualparameters passt nicht zur Deklaration "Input" des Formalparameters "CD"
    Bei SCL und AWL weiß ich es gerade nicht genau.

Ähnliche Themen

  1. TIA 1o^n programmieren
    Von kuti im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.07.2013, 14:54
  2. Wechsler Schaltung
    Von oltmann im Forum Simatic
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 20.05.2013, 18:15
  3. TwinCAT Programmieren
    Von egor im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 12:51
  4. Programmieren per TS-Adapter
    Von Timmee im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.04.2010, 18:37
  5. Em232 programmieren
    Von Chrisi01 im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 05.03.2006, 19:24

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •