Hallo

kennt jemand eine Möglichkeit an einer bestehenden SPS S5 115U die CPU wegzulassen und die EA Baugruppen an einer S7-300 zu betreiben.
heist also irgend wie den Rückwandbus zu verbinden.

Ziel ist es natürlich aus Kostengründen die gesammte EA Konstruktion der Anlage zu belassen und nur eine neue CPU inc. Visualisierung einzubauen.
 
ich denke das ist nur mit einem profibus cp im 115er rack möglich.
die cpu brauchst du aber trotzdem noch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei der 400er habe ich im Katalog folgendes unter Erweiterungsgeräte gefunden "Die S7-400 kann mit Erweiterungsgeräten der SIMATIC S5-115U oder S5-135U/-155U dezentral erweitert werden. Somit können SIMATIC S7-Systeme an bestehende SIMATIC S5-Anlagen gekoppelt werden, was die Leistungsfähigkeit der gesamten Steuerung erhöht.". Soweit ich weiss, gibt es auch Adapterkapseln für die Verwendung von S5-Baugruppen in einem 400er-Rack. Bei der 300er bleibts wohl bei DP-Kopplung.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S5 115U EA Peripherie an S7-300

Leider gibt es nach meinem Wissensstand keine Profibus-Slaveanschaltung für die S5-115-Peripherie, bei der man auf die S5-CPU verzichten kann. Eine Alternative zur IM463-2 (nur f. S7-400) ist die Verwendung der IM308-C als PB-Slave. Dabei wird aber die S5-CPU weiterhin benötigt, wenn auch nur mit "dummen" Programm. Beachten muß man dabei auch die Signallaufzeiten.
Soll nur wegen der Visu auf S7 umgestellt werden?

mfG. Jo
 
Hab ich mir fast gedacht.
wird wohl bedeuten in S5 programmieren oder Komplettausch auf 300, was mir natürlich am liebsten wäre

trotzdem danke für die infos
 