Mit einem Taster ein- und auschalten

A

Anonymous

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wie kann ich mit einem Taster etwas einschalten und mit demselben
Taster wieder ausschalten?

Hätte jemand dafür eine Lösung?

Danke in Vorraus!
Manson
 
Wurde mal hier im Forum besprochen.

//Für AWL Step7
U E1.0
FP M100.0
X A1.0
= A1.0

Das war das beste Stück Code dazu.
 
@CC

Ja, man geht automatisch von einer SPS aus in einem SPS-Forum, irgendwie Gewohnheit :lol: :shock: .
 
Hallo Manson,

Manson schrieb:
wie kann ich mit einem Taster etwas einschalten und mit demselben Taster wieder ausschalten?

probier es mal mit der Suchfunktion des Forums oder für Step 7 mit
folgenden Code.

U #Eingang; // Abfrage Taster
FP #HMEingang; // Hilfsmerker Flankenauswertung Taster
X #Ausgang; // Exclusiv-Veroderung: Impulsmerker mit Ausgang
= #Ausgang; // Ansteuerung Ausgang

Gruß
Thomas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Immer sind sie nicht sinnvoll.

Ich hatte mal einen Kunden der wollte für ein paar Zeitfunktionen und eine handvoll logische Funktionen eine Mini - SPS in ein Seriengerät einbauen lassen. Das Teil hätte mehrere 100€ gekostet.

Ich hab' es ihm aus ein paar Relais und logischen Gattern für einen Bruchteil davon zusammenbauen können.
 
Manson schrieb:
Hallo,
Hätte jemand dafür eine Lösung?
Danke in Vorraus!
Manson

Du brauchst dazu einen Binäruntersetzer (T-Kippglied)
Im Siemens Gerätehandbuch zur S5-115U ist das sehr
ausführlich beschrieben (Seite 8-77).

Step5 AWL:

U E 1.0
UN M 1.0
= M 1.1
***
U M 1.1
S M 1.0
UN E 1.0
R M 1.0
NOP 0
***
U M 1.1
U A 3.0
= M 2.0
***
U M 1.1
UN A 3.0
UN M 2.0
S A 3.0
U M 2.0
R A 3.0
NOP 0

cu
Josef
 
danke, ich versuch ich es!
Ich weiss das es mit einem Stromstossrelais gehen würde. In der Aufgabe (bin Azubi) wird es aber mit Steuerung verlangt!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Manson schrieb:
danke, ich versuch ich es!
Ich weiss das es mit einem Stromstossrelais gehen würde. In der Aufgabe (bin Azubi) wird es aber mit Steuerung verlangt!

Keine Triviale Aufgabe obwohl sie einfach klingen mag!

Am besten ist es bei solchen Problemen eine Funktionstabelle zu
zeichnen um dann mit Hilfe der Schaltalgebra auf eine Brauchbare
Lösung zu kommen.

cu
Josef
 