Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Umfrageergebnis anzeigen: FB mit SCL oder GRAPH erstellen

Teilnehmer
10. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmen
  • SCL

    6 60,00%
  • GRAPH

    4 40,00%
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15

Thema: Umstieg von CoDeSys auf Step 7

  1. #11
    SanjaDO ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.10.2013
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beiträge
    177
    Danke
    36
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hier der Screenshot

    RUN.jpg

  2. #12
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.710
    Danke
    398
    Erhielt 2.397 Danke für 1.997 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    wenn du einen FB erstellt hast dann gibt es dazu auch immer einen Instanz-DB. Der muß (vor allem wenn du im Variablen-Haushalt des FB etwas änderst) immer passend zum FB mit in die CPU (auch wenn es "nur" die Sim ist).

    Gruß
    Larry

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    SanjaDO (27.10.2013)

  4. #13
    Registriert seit
    12.03.2011
    Ort
    Erzgebirge
    Beiträge
    247
    Danke
    77
    Erhielt 29 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Der Screenshot zeigt keinen Fehler. Der letzte Eintrag verweist daraufer, dass die CPU auf RUN gegangen ist.

    Ein häufiger Fehler ist auch, daß man temporäre Variablen benutzt und erwartet, dass deren Inhalt über einen SPS-Zyklus hinaus erhalten bleibt. Das ist aber nicht oder nur "zufällig" so!

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu holgero für den nützlichen Beitrag:

    SanjaDO (27.10.2013)

  6. #14
    SanjaDO ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    25.10.2013
    Ort
    Castrop-Rauxel
    Beiträge
    177
    Danke
    36
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke holgero

    hab den Fehler schon gefunden...habe aus Versehen den InstanzFB gelöscht...

    Danke!

    Andere Frage:

    Wenn ich Merker für REAL Zahlen benutze dann nehme ich doch z.B MD0. Hab aber gesehen dass die nachfolgenden MD1 bis MD3 belegt sind. Also muss ich die zweite REAL Zahl mit MD4 deklarieren. Sehe ich das richtig?

  7. #15
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.725
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Die Siemensianische Grundeinheit ist immer Byte.
    MD0 = MW0/2 = MB0/1/2/3 = M0.0 - M3.7

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Was ist beim Umstieg von Step 7 V5.4 auf V5.5 zu beachten
    Von Georgius im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 20.07.2013, 11:00
  2. Umstieg von Step 7 auf CoDeSys
    Von jambalaya im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 13:25
  3. umstieg s5 auf CodeSys
    Von FrankQ im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.10.2009, 15:00
  4. Umstieg s7 auf codesys 2.3
    Von rabit im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 27.09.2009, 20:01
  5. Umstieg von S7 auf Beckhoff
    Von Vicky im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.01.2006, 20:36

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •