Step 7 Anfängerfrage - HMI auf PC mit 315-2 DP über Ethernet anbinden ?

chr2002

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich bin totaler Anfänger was SPS Programmierung betrifft.
Ich erwarte natürlich nicht, dass man mir sagt, wie ich das machen soll, das möchte und muss ich selbst raufinden.

Möchte nur wissen, ob das überhaupt möglich ist :)


Ich habe hier eine uralte 315-2 DP (6ES7 315-2AF02-0AB0).
Die CPU ist über Profibus an einen IE/PB angeschlossen (6GK1 411-5AB00)
Am Profibus sind noch zwei IM 151 ET200s Anschaltungen angebunden.

Das ganze funktioniert soweit ganz gut. Ich kann per Ethernet auf die CPU zugreifen und programmieren. Die IM 151 kommunizieren auch problemlos mit der CPU.

Jetzt frage ich mich, ob es möglich ist, eine Visualisierung, die erstmal auf dem Programmier PC laufen soll, mit in das System einzubinden.
Mir würde ein einfaches "JA" oder "Nein" reichen :) Wenn wer Tips dazu geben will, wäre das natürlich auch super. Aber ich erwarte das natürlich nicht ;)



Dann hätte ich noch eine Frage zu diesen recht billigen USB/MPI Adaptern auf Ebay für ca 40 Euro.
Kann man die Dinger zum Programmieren einer SPS brauchen ? Und kann man evtl. damit eine Visu einbinden, falls es über Ethernet nicht möglich ist ?

Lg
 
Hallo,

ich bin totaler Anfänger was SPS Programmierung betrifft.
Ich erwarte natürlich nicht, dass man mir sagt, wie ich das machen soll, das möchte und muss ich selbst raufinden.

Möchte nur wissen, ob das überhaupt möglich ist :)


Ich habe hier eine uralte 315-2 DP (6ES7 315-2AF02-0AB0).
Die CPU ist über Profibus an einen IE/PB angeschlossen (6GK1 411-5AB00)
Am Profibus sind noch zwei IM 151 ET200s Anschaltungen angebunden.

Das ganze funktioniert soweit ganz gut. Ich kann per Ethernet auf die CPU zugreifen und programmieren. Die IM 151 kommunizieren auch problemlos mit der CPU.

Jetzt frage ich mich, ob es möglich ist, eine Visualisierung, die erstmal auf dem Programmier PC laufen soll, mit in das System einzubinden.
Mir würde ein einfaches "JA" oder "Nein" reichen :) Wenn wer Tips dazu geben will, wäre das natürlich auch super. Aber ich erwarte das natürlich nicht :wink:



Dann hätte ich noch eine Frage zu diesen recht billigen USB/MPI Adaptern auf Ebay für ca 40 Euro.
Kann man die Dinger zum Programmieren einer SPS brauchen ? Und kann man evtl. damit eine Visu einbinden, falls es über Ethernet nicht möglich ist ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt frage ich mich, ob es möglich ist, eine Visualisierung, die erstmal auf dem Programmier PC laufen soll, mit in das System einzubinden.

Ja! Such dir im WinCC-Flexibel ein Bediengerät aus und programmiere es. Beginne am besten mit einem einfachen (kostengünstigen) Gerät. Hochrüsten geht später immer.
Starte aus WinCC-flexibel heraus die Simulation.
Wenn du alles richtig machst, hast du ein vollwertiges Panel mit Verbindung zur realen SPS auf deinem PC.
 
Danke für die schnelle Antwort :)

Dann werde ich das mal probieren. Jetzt muss ich erstmal die Ethernet Verbindung so konfigurieren, dass ich ein Panel einfügen kann. Ich habe ja kein MPI Kabel, sondern nur den IE/PB um auf die CPU zu kommen. Aber wenn der Programmier PC auf die CPU kommt, müsste das Simulierte Panel auch irgendwie dauf kommen :)
 
asso nochwas:

Wenn du alles richtig machst, hast du ein vollwertiges Panel mit Verbindung zur realen SPS auf deinem PC.

Stimmt nicht ganz. Du must ab und zu einen Lizenzhinweis quittieren. Sonst würde ja niemand du Runtime kaufen. ;)


Und du solltest ein PN/DP-Panel projektieren
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Dir, das bringt mich schon ein Stück weiter.

Läuft die Runtime auch auf normalen PCs ?

Was hältst Du eingentlich von diesen USB/MPI Kabeln für 40 Euro auf Ebay, taugen die zum Programmieren und um ein HMI an die CPU anzubinden ?
 
Ich bin nicht sicher das es geht so einfach.

Also, zwischen den PC und der 315 CPU gibt es ein "IE/PB LINK". Das heist, der Verbindung von STEP7 nach der 315 geht über Routing.
Gibt es in STEP7 Projekt ein PG/PC ?
Ist diese PG/PC in NetPro mit ein gelben Pfeil markiert ?
Das wurde bestätigen das der 315 über Routing verbunden ist.

Problem ist, wenn WinCC Flexible RT mit Routing verbunden soll, muss WinCC Flexible Bestandteil von ein "PC Station" sein.
Es ist in diesen Thema diskutiert:
http://www.sps-forum.de/simatic/63473-pc-station-grundlagen.html
Es geht vielleicht wenn du die Variante "ohne Komponentenkonfigurator" verwendet, wie in in diesen FAQ beschrieben:
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24109937
 
Also ich habe so was schon mit einer 317-2DP mit nem CP gemacht.
Der 6GK1 411-5AB00 ist natürlich etwas anderes.
Aber ich hatte heute mal gegoogelt und die Bedienungsanleitung überflogen.
Die Angabe dass das Gerät PG/OP-Kommunikation zulässt hat mich erst mal zu der Meinung gebracht, dass es gehen sollte.

Ich hoffe es klappt :???:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
In meinem Projekt ist kein PG/PC vorhanden.

Ich habe, als ich den IE/PB, und die CPU erhalten habe erstmal probiert, den IE/PB irgendwie im Step7 zu erreichen.
Über "Erreichbare Teilnehmer" war der IE/PB dann auch zu finden. Dann konnte ich eine IP Addresse und eine MPI Adresse vergeben.
Danach habe ich dann eine weitere Simatic 300 Station mit der CPU eingefügt und eine MPI Verbindung zwischen IE/PB und CPU erstellt.

Ab jetzt konnte ich die CPU erreichen. Dann verschwand das ganze erstmal im Schrank ;) Die Zeit reichte einfach nicht, mich näher mit dem Thema zu befassen.
Vor einiger Zeit habe ich alles wieder hervorgeholt, mich mit Analogwerten befasst, Messwerte Skaliert und das ganze auf einer 0-20mA Anzeige auch ausgeben können.
Dann kaufte ich bei Ebay so eine "Schalter Karte" um Eingänge und Ausgänge zu simulieren.
Naja, und da war auch ein IM 151,ein Powermodul und eine 4 DO samt Sockel mit dabei. Und wenn es schon dabei ist, probiert man es halt aus.
Also das ganze auf Profibus umgestellt.
Da ich kein MPI Kabel habe, habe ich zuerst der CPU eine Profibus Adresse verpasst (Adresse 1), danach dann den IE/PB auf Profibus umgestellt und die Adresse 2 vergeben.
Alles kein Problem, CPU ist erreichbar und kurz darauf war auch die IM151 samt DO erreichbar.

Das ist wohl für die Profis hier echt zum Haareraufen und es ist wohl vollkommen falsch konfiguriert, aber es läuft und ich versuche es ja Stück für Stück zu lernen.
Ich ackere zwar die Simatic Lehrunterlagen von vorne bis hinten durch, aber zwischendrin möchte man einfach mal wieder probieren um später dann wieder zum "Lehrplan" zurückzukehren ;-)

Das mit dem HMI würde ich gerne einfach mal zwischendrin probieren, damit es nicht ganz so "trocken" ist :lol:

Ich gebe zu, dass ich von dem IE/PB Link nicht viel Ahnung habe, der war bei der CPU dabei und war als Defekt deklariert.
Bei dem Teil hatte das Gehäuse einen Schaden (Das Plastikgitter vorne ist gebrochen und innen war der Netzwerkanschluß ab.
Ich konnte das richten und jetzt funktioniert er wieder.

Da ich so auch auf die CPU komme, habe ich mir kein MPI Kabel besorgt und erstmal so rumprobiert.

So, jetzt wisst Ihr, dass ich noch nicht wirklich durchblicke, aber den Willen habe es zumindest ein wenig zu lernen. Klar dass ich kein Programmierer werden kann, aber zumindest einwenig Wissen aneignen schadet ja nicht :D
 
Ich komme leider nicht wirklich weiter. War wohl auch zu erwarten mit meinem Wissenstand und meiner Uralten Hardware ;)

Aber da Fragen ja nichts kostet, frage ich einfach mal. Mir ist klar, dass Ihr hier wohl besseres zu tun habt, als einem vollkommenem Noob zu helfen, der auch noch mittendrin anfängt zu "spielen" anstatt das von vorne zu machen. Ich arbeite schon von vorne, nur wenn eine recht trockene Strecke vom Lernstoff kommt, macht es doch mal Spaß mal kurz was anderes zu probieren :)

Also ich habe hier ja die steinalte 315-2 DP (6ES7 315-2AF02-0AB0) die per Profibus an einen IE/PB (6GK1 411-5AB00) angeschlossen ist.
Mein Programmier PC ist über den Lanswitch mit dem IE/PB verbunden und eine IM 151 hängt auch noch (funktionierend :) ) am Profibus.

Meine Frage ist jetzt, wie bekomme ich da eine WINCC Runtime mit der CPU verbunden. Da ich keinen Profibus am PC habe und kein Profinet an der CPU ist das nicht so einfach als wenn man eine IM 151 anbindet ;-)

Falls jemand Lust hat, mir da auf die Sprünge zu helfen wäre das echt super.
Ich erwarte natürlich nicht, dass man mir jeden Mausklick vorkaut (Klicke hier, dann da..usw). Ich kenne mich im Step7 / Netpro schon einigermaßen gut aus und finde die Sachen die ich brauche ;)
 
Ich hab dir mal ein kleines Minimalprojekt gebastelt.

Bei mir funktionierte es sogar in der Simulation (Panel und CPU simuliert).

Was die Hardware dann macht ist die andere Frage.

Ich habe WinCC 2008 SP2 verwendet.

Für den Hausgebrauch kannst du das Panel evtl. in ein KTP... umwandeln.

Deinen Netzübergang gibt es im Hardwarekatalog in 2 Firmwareversionen. Den musst du evtl. nach gegen deine reale Version austauschen.

Wenn du in der Variablentabelle M0.0 umsteuerst und dies auf dem Panel siehst b.z.w. umgekehrt, dann funktioniert deine Kommunikation.

Viel Erfolg
Holger
 

Anhänge

  • Forum_ch_2.zip
    1,9 MB · Aufrufe: 1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wow sag ich da :)

Vielen Dank, hier wird einem echt geholfen. Nicht so wie in vielen anderen Foren ;)

Ich gebe zu, dass ich die Kommunikation heute sogar selbst hinbekommen habe. War mir nur nicht sicher, ob ich es sauber gemacht habe. Aber es sieht aus wie in Deinem Projekt :) Als ich im WINCC unter Verbindungen dieses "Routing" unter "Station" gefunden hab, fiel bei mir der Groschen ;)

Jetzt mache ich mich mal dran, die Verknüpfung der Variablen zu verstehen. Dein Projekt hilft mir da sehr gut weiter ;)

Nochmals vielen vielen Dank für die Arbeit !

Lg Chris
 