    Hallo,

    wie kann man in SCL einen Wert "negieren" ? In AWL ging es ja mit NEG_I; NEG_D; NEG_R aber in SCL?????

    lg
    Zitieren Zitieren Real Wert in SCL Negieren  

  2. #2
    Registriert seit
    29.04.2012
    Beiträge
    195
    Danke
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge

    Standard

    Wie wäre x:=-x;

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pipboy für den nützlichen Beitrag:

    Rauchegger (01.11.2013)

  4. #3
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 919 Danke für 740 Beiträge

    Standard

    Mathematisch:
    Code:
    Wert := Wert * -1;

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:

    Rauchegger (30.10.2013)

  6. #4
    Rauchegger ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.01.2008
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    349
    Danke
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Pipboy Beitrag anzeigen
    Wie wäre x:=-x;
    ?? ist einen versuch wert!

  7. #5
    Registriert seit
    25.06.2008
    Ort
    Blomberg/Lippe
    Beiträge
    1.293
    Danke
    51
    Erhielt 130 Danke für 124 Beiträge

    Standard

    Oder
    x:= 0.0 - x;
    Gruß
    Mobi


    „Das Einfache kompliziert zu machen ist alltäglich. Das Komplizierte einfach zu machen –
    das ist Kreativität“ (Charles Mingus).

  8. #6
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.720
    Danke
    398
    Erhielt 2.400 Danke für 2.000 Beiträge

    Standard

    @Mobi:
    Dann kannst es aber auch bei dem Vorschlag von Pipboy lassen ... das ist dann auch weniger Schreibaufwand ...

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    Rauchegger (30.10.2013)

  10. #7
    Rauchegger ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.01.2008
    Ort
    Österreich
    Beiträge
    349
    Danke
    91
    Erhielt 18 Danke für 15 Beiträge

    Standard

    ich schäme mich eh für diese Frage, aber SCL ist doch anders als AWL ! Und mein kleines Hirn ist zur Zeit noch in FUP/KOP/AWL eingeklemmt!
    *fg*

  11. #8
    Registriert seit
    28.01.2013
    Beiträge
    10
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Es ist auch zu berücksichtigen, wie oft das aufgerufen wird. Wenn das jeden Zyklus passiert, dreht doch die Variable immer das Vorzeichen, oder? Wenn der Wert jeden Zyklus fix zB einem FB übergeben wird, dann gehts. Sonst brauchst eine Zwischenvariable. y = -x

Ähnliche Themen

  1. REAL-Wert in Word-Wert konvertieren
    Von Mohrchen im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.07.2011, 13:02
  2. REAL wert in zwei worte aufteilen (SCL)
    Von SPS-newbie im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.04.2010, 16:00
  3. REAL Wert Vergleichen
    Von tomatensaft im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 16:22
  4. REAL-Wert simulator?
    Von michaonline im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.11.2006, 11:29
  5. Real Wert speichern
    Von Azubi im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.11.2006, 20:21

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •