Schönen Tag zu euch
Mein Problem... muss an einer vorhandenen S5 Anlage etwas erweitern.
Programm steckt im EProm. Habe das Eprom 64K ausgelesen. Paar Anweisungen geändert, neues EProm geschossen Jetzt geht die CPU nicht mehr in Run alles probiert..... Was ist nur auf diesem Eprom versteckt??? Habe dann die Änderungen rückgängig gemacht und das EProm neu beschrieben. Nach meiner Ansicht ist nun auf beiden EProm`s das selbige drauf. Nur die CPU läuft nicht mit meinem EProm sondern nur mit dem originol eingesetztem. Bekomme Laufzeitfehler.. und im UStack unten rechts die letzte Meldung..
Hat hier jemand einen kleinen Tip

sonnige Grüße
Wilhelm
 
Versuch aus Spaß mal RAM

Hallo Wilhelm,

habe leider nicht die meiste Ahnung, aber ein ähnliches Problem.

In meiner 928er will kein EPROM laufen, aber ein RAM.
Suche noch nach technischer Erklärung. Kann es am EPROM Hersteller liegen? Du hast geschrieben, dass Dein original EPROM funktioniert und das andere nicht. Sind die identisch? Oder vielleicht verschiedene Hersteller?
Habe mal auf "Beipackzettel" gelesen, dass man auch nicht jedes Programmiergerät beutzen darf. Hilft Dir das weiter?
 
Dann mal her mit dem U-Stack !

Hallo,

Ralle schrieb:
Ich kann mich dunkel erinnern, daß man Byte-weise, Word-weise, Block-weise oder so brennen konnte.

Ja, stimmt schon. Aber wenn man da was falsch gemacht hat, bekommt man einen entsprechenden Eintrag im U-Stack. Und wer nicht weiss, dass es den U-Stack gibt und den nicht zumindest hier als Anhang zu seinem Beitrag anfügt, sollte die Griffel von einer SPS lassen...

Gruss

Question_mark
 
U-Stack, wo isser denn ???

Hallo Wilhelm,

Wilhelm schrieb:
und im UStack unten rechts die letzte Meldung..

Wenn Du die Meldung hier einstellen kannst, kann man Dir vielleicht helfen, ohne die Kristallkugel zu bemühen.

Gruss

Question_mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
wenn Du das S5-Programm über die AG Schnittstelle gesichert hast, könnte es sein, das Du Datenbausteine mit gesichert hast, die aber erst beim SPS-Start erzeugt werden (OB21,22 mit dem Befehl->erzeuge DB.. -> E DB ..).
Diese hast Du nun aber schon auf das EPROM gebrannt, und sind nun im Speicher. Beim hochlaufen geht dann die CPU an dieser Stelle in Stopp.

Gruß herbert1
 
CPU in Stop, LED an?

Hallo Herbert,

habe da eine Frage, weil ich einem ähnlichen Problem auf der Spur bin.
Kannst ja mal schauen, der Thread steht hier auch irgendwo.
Muß Dir aber vorsichtshalber sagen, dass meine Kenntnisse arg beschränkt sind.
Du schreibst CPU geht in STOP. Geht sie richtig in STOP, so mit "STOP LED" an, oder steht sie einfach nur?
Kenne das von einem CP, der meldete auch "RUN", in Wirklichkeit stand er aber.

Gruß
Fritze
 
Die CPU geht dann nach dem Einschalten schon nicht in RUN und die Stopp- LED leuchtet. Den Fehler kann man aber im Stack erkennen. (evt.Programmierfehler?)
Kann es jetzt aber nicht testen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
habe da eine Frage, weil ich einem ähnlichen Problem auf der Spur bin.
Kannst ja mal schauen, der Thread steht hier auch irgendwo.
Muß Dir aber vorsichtshalber sagen, dass meine Kenntnisse arg beschränkt sind.
Du schreibst CPU geht in STOP. Geht sie richtig in STOP, so mit "STOP LED" an, oder steht sie einfach nur?
Kenne das von einem CP, der meldete auch "RUN", in Wirklichkeit stand er aber.

Gruß
Fritze

Ganz klar,
der Monat März wird der Monat mit den schwachsinnigsten Beiträgen 2007.

Deiner, Fritz, hat klar dazu beigetragen! Vielen Dank !
 
Zurück