Ich habe seit Mittwoch letzter Woche folgendes Problem.
Wenn ich bei meiner PG/PC Schnittstelle den Accon Pro Profibus wähle, um dann im Anschluss unter Extras (im Step7 Manager) die IP auszuwählen, stürzt meine "S7 Kommunikation" ab. Somit ist mir die Fernwartung nicht mehr möglich. Lief aber bis jetzt 7 Monate problemlos.
Eine Step7 Raparatur via DVD und mit abgeschaltetem Antivienprog. habe ich schon durchlitten, leider ohne Erfolg.
Den Accon Treiber zu deinstallieren und den neuesten von Deltalogic zu laden, brachte auch keine Linderung...
Eine Einwahl direkt beim Kunden vor Ort geht auch nicht. Nur über den Accon USB Profibus. Oder via Ethernetkabel direkt ins HMI gesteckt, aber dann auch nur dort hin. Meine S7, die ET200s und die Simotion bleiben über Ethernet unerreichbar.
Um ein Projektspezifisches Problem ausschließen zu können, habe ich es bei mehreren Kunden getestet.
Überall das selbe Problem.
Die Siemenshotline konnte mir bisher noch keinen Tipp geben woran es liegt, also frage ich mal hier nach. Ggf ist das Problem ja bekannt.
Bewusst habe ich nichts an meiner Konfig oder den Treibern geändert, dass es zu dem Problem kommen konnte.
Meine Kunden und ich hätten nämlich schon sehr gern, dass die Fernwartung zeitnah wieder läuft, da die nicht alle um die Ecke wohnen.
Im Anahng habe ich mal den Screenshot gepackt von der Fehlermeldung.
Laut SiemensLog ist meine Siemenssoftware auf dem neuesten Stand (der Manager z.b. V5.5. SP3)
Ich arbeite mit Win 7 Pro Sp1 64 bit
Bin für jeden guten Tipp dankbar.
Ich habe seit Mittwoch letzter Woche folgendes Problem.
Wenn ich bei meiner PG/PC Schnittstelle den Accon Pro Profibus wähle, um dann im Anschluss unter Extras (im Step7 Manager) die IP auszuwählen, stürzt meine "S7 Kommunikation" ab. Somit ist mir die Fernwartung nicht mehr möglich. Lief aber bis jetzt 7 Monate problemlos.
Eine Step7 Raparatur via DVD und mit abgeschaltetem Antivienprog. habe ich schon durchlitten, leider ohne Erfolg.
Den Accon Treiber zu deinstallieren und den neuesten von Deltalogic zu laden, brachte auch keine Linderung...
Eine Einwahl direkt beim Kunden vor Ort geht auch nicht. Nur über den Accon USB Profibus. Oder via Ethernetkabel direkt ins HMI gesteckt, aber dann auch nur dort hin. Meine S7, die ET200s und die Simotion bleiben über Ethernet unerreichbar.
Um ein Projektspezifisches Problem ausschließen zu können, habe ich es bei mehreren Kunden getestet.
Überall das selbe Problem.
Die Siemenshotline konnte mir bisher noch keinen Tipp geben woran es liegt, also frage ich mal hier nach. Ggf ist das Problem ja bekannt.
Bewusst habe ich nichts an meiner Konfig oder den Treibern geändert, dass es zu dem Problem kommen konnte.
Meine Kunden und ich hätten nämlich schon sehr gern, dass die Fernwartung zeitnah wieder läuft, da die nicht alle um die Ecke wohnen.
Im Anahng habe ich mal den Screenshot gepackt von der Fehlermeldung.
Laut SiemensLog ist meine Siemenssoftware auf dem neuesten Stand (der Manager z.b. V5.5. SP3)
Ich arbeite mit Win 7 Pro Sp1 64 bit
Bin für jeden guten Tipp dankbar.