Moin allerseits!

Ich hoffe das hier schon jemand Erfahrungen in Sachen Modbus hat..

Wir haben hier eine S7-1200 (CPU 1212C) und das Modul CM 1241 mit der RS485-Schnittstelle. An diese Schnittstelle sollen Steuergeräte von Oriental Motor angeschlossen werden. Die S7 soll dann über RS485 via Modbus mit den Steuergeräten kommunizieren. Zum Programmieren nutzen wir das TIA Portal V12 SP1.

Das Problem: Wie kann ich nun mittels TIA Portal die Kommunikation realisieren? Des öfteren lese ich etwas von einer Bibliothek "MODBUS". Wo bekomme ich diese bzw. wie binde ich diese in das TIA Portal ein?

Viele Grüße!
 
Tach,

ich habe schon mal eine CPU1511 mit Modbus projektiert. Das ist relativ einfach:

1. Öffne dein OB 1
2. MB_COMM_LOAD einfügen
3. MB_Master / bzw MB_Slave einfügen und mit MB_COMM_LOAD verheiraten.
4. Bausteine parametrieren (wie das geht, steht in der Hilfe)

MB_COMM_LOAD und MB_MASTER/MB_SLAVE findest du unter Anweisungen -> Kommunikation ->Kommunikationsprozessor -> Modbus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin!

Dankesehr! Ich hatte schon unter den Anweisungen geschaut aber Kommunikation hat sich nicht aufgeklappt und ich dachte dort war nichts vorhanden... lag aber an der Auflösung und den anderen geöffneten Anweisungen..

Der MB_COMM_LOAD soll/muss nur einmalig aufgerufen werden oder kann der öfter aufgerufen werden? Die "MBs" kann ich ja auch jeweils in FCs unterbringen, richtig?

Wir haben hier drei in Reihe verbundene Modbus-Steuergeräte. Muss ich dann für jeweils jedes Steuergerät einen eigenen MB_COMM_LOAD und MB_MASTER anlegen?
 
Moin, Moin,

ich stehe zur Zeit vor dmeselbem Problem, Modbus RTU mit S7 1500 und Oriental Drive und bekomme immer die Fehlermeldung 81E2 (Zeichenrahmenfehler). Wahrscheinlich liegt es nur an einem Parameter, den ich aber nicht so recht finde. Hast Du vielleicht einen Tipp für mich?
 