    Hallo Leute

    Wir sollen Einen Wert auf Wertebereichs Überschreitung kontrollieren.
    Einmal auf größer 27648
    Einmal auf kleiner -27648

    der erste Fall Funktioniert aber die abfrage auf kleiner -27648 nicht

    Kann uns jemand helfen?

    Code:
          L     #Analogwert
          L     -27648
          <I    
          =     #Fehler
          L     #Analogwert
          L     27648
          >I    
          =     #Fehler
    Danke
    Zitieren Zitieren Probleme beim Akku vergleich  

  2. #2
    Registriert seit
    23.10.2009
    Beiträge
    391
    Danke
    58
    Erhielt 113 Danke für 87 Beiträge

    Standard

    Die zweite Zuweisung auf #Fehler überschreibt immer das Resultat des ersten Vergleichs.
    Gruß
    Erich

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.191
    Danke
    923
    Erhielt 3.292 Danke für 2.661 Beiträge

    Standard

    Wenn Ihr Euch in AWL nicht genug auskennt --> programmiert besser in FUP oder KOP.

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  4. #4
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.520 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Versuchs mal so:

    Code:
     O( 
          L     #Analogwert
          L     -27648
          <I    
     )
      O(
          L     #Analogwert
          L     27648
          >I      
      )
          =     #Fehler
    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. Sonstiges SCL: Problem beim Vergleich von zwei Datenwerten
    Von Beogradjanin im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.09.2013, 11:05
  2. Probleme beim Etikettendruck
    Von blueColt im Forum Simatic
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 27.11.2010, 16:59
  3. Probleme beim laden in S7
    Von amour im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 06.04.2009, 15:57
  4. Probleme beim OS zuordnen
    Von Shino im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 02.02.2009, 08:43
  5. Probleme beim speichern beim Symatic Manager
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 10.06.2005, 06:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •