Sonstiges Logo Steuerung mit Ist und Sollwertvorgabe

HeiGro

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo und Grüsse aus Brasilien,
ich versuche eine Steuerung aufzubauen und benötige eure Hilfe.
Ich habe hier eine Maschine, die mir einen Istwert von 0-10Volt vorgibt.
Manuell über zwei Taster(plus/minus) will ich nun einen Sollwert vorgeben können.
Wenn dieser Wert überschritten wird soll ein Relais einschalten.
Weiterhin will ich mit einem dritten Taster die Steuerung Ein/Ausschalten können.
Beide Werte Soll und Ist sollen auf einem Display angezeigt werden.
 
So könnte man es machen. Funktioniert ab der 0BA6. Soll ein Minimal-Sollwert vorgegeben werden, muß im Zähler B008 der Minimal-Sollwert als Startwert eigetragen werden. Normiert ist der Bereich 0-10V als 1000 Einheiten und ermöglicht so die Anzeige mit zwei Nachkomma-Stellen (0,00 bis 10,00 V).

Edit:
Da der Zähler im Display nicht mit zwei Nachkomma-Stellen angezeigt werden kann, wird er über die Arithmetische Anweisung B012 "gewandelt".
 

Anhänge

  • Sollwertverstellung mit Begrenzung.JPG
    Sollwertverstellung mit Begrenzung.JPG
    68,4 KB · Aufrufe: 41
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben