Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: S7-317- 2DP ältere Version <-> hohe Bausteinnummerierung / max. Nummern

  1. #1
    Registriert seit
    16.10.2012
    Beiträge
    737
    Danke
    51
    Erhielt 33 Danke für 27 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Forum!

    Und wieder gibt es Komplikationen auf ebener Stelle. Wie hoch dürfen die Nummern der Bausteine für eine S7-317 älterer Version (&ES7 317-2AJ10-0AB0 / V2.1) eigentlich sein ?
    Ich habe meine Bausteine bei einer Programmodifikation alle 4-stellig nummeriert, um sie von den ursprüglichen zu unterscheiden, daraufhin hat die CPU jedoch gekotzt (auch bei kleinen vierstelligen Nummern, z.B. DB1010 oder FC1010).
    Und gibt es dort gesperrte Nummerierungsbereiche, etwa für die F-Bausteine, die überhaupt nicht belegt werden dürfen ?

    Vielen Dank schon mal im Voraus!
    Zitieren Zitieren S7-317- 2DP ältere Version <-> hohe Bausteinnummerierung / max. Nummern  

  2. #2
    Registriert seit
    29.09.2008
    Beiträge
    68
    Danke
    10
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Schau doch mal online im Baugruppenzustand unter Leistungsdaten rein - dort wirst du fündig!

  3. #3
    Registriert seit
    29.04.2012
    Beiträge
    195
    Danke
    13
    Erhielt 42 Danke für 37 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    http://support.automation.siemens.co...de/14850421/td

    Nummernband: 1 bis 2047
    Das sollte kein Problem sein, aber wieso F-Bausteine?

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.06.2012, 13:00
  2. Boot Projekt auf ältere TC Version mit Fehlermeldung
    Von Georgios im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 26.05.2010, 16:45
  3. Boot Projekt auf ältere TC Version mit Fehlermeldung
    Von Georgios im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.04.2010, 11:58
  4. Ältere 316-2DP mit nur zwei OPs ???
    Von vladi im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.08.2008, 20:37
  5. Wechsel der CPU, z.B. von 315-2DP auf 317-2DP
    Von plc_tippser im Forum FAQ
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.07.2006, 09:18

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •