Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: PAW abschalten

  1. #1
    Registriert seit
    12.11.2013
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi.

    Habe eine Temperatur Regelung programmiert. Ausgang geht auf ein PAW.
    Leider kann ich den PAW bei Anlagenstop, also einfacher DBX Kontakt von meiner Visu Sftware.
    Mein letzter Befehl im Output FC ist ein Move auf den entsprechenden PAW.
    Wenn ich den EN am Move befehl "abklemme", also auf null setzte regelt er trotzdem weiter.
    Mein Problem ist aber, wenn die Anlage steht, die Kühlung dermaßen kalt wird und alles einfriert. Also muss das Samson Regelventil am PAW schließen.

    Danke für eure Hilfe.

    Gruß Longo
    Zitieren Zitieren PAW abschalten  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    ist doch völlig normal. wenn du das paw nicht mehr beschreibst bleibt der zuletzt zugewiesene wert erhalten.
    also deinen baustein immer aufrufen und abhängog vom soll das paw auf 0 schreiben.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    longo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.11.2013
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    OK, aber wie? Kann ich den Regelbaustein direkt ausschalten sodas er 0 rausgibt?
    Wie gesagt, wenn mein DB110.DBX100.0 null ist soll der Regler auch Null rausgeben.

  4. #4
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    ich kenne den baustein nicht da du keinen code mitgeschickt hast.

    aber sowas in der art könnte man schreiben
    Code:
    u #anlage_aus
    spbn m001
    L 0
    T paw 256
    spa exit
    m001: nop 0
    aber wenn dein regler funktioniert brauchst du eigentlich gar nichts machen da der regler bei niedriger temp sowieso das ventil zufahren sollte.
    Geändert von volker (12.11.2013 um 09:08 Uhr)
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  5. #5
    longo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.11.2013
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Mein Problem ist das wenn die Anlage steht kein Durchfluss ist! Nur das Kühlwasser fließt, das abzukühlende Medium kommt aber nicht.
    kann dir gerne mal einen code senden, soll ich?

  6. #6
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    ja. poste mal den code.
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  7. #7
    longo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.11.2013
    Beiträge
    4
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Habs hingekriegt. Das Problem ist ich mach nicht viel mit AWL. Deshalb ist posten so ne Sache....
    Aber es läuft!!!
    Danke trotzdem, bis zum nächsten Problem....

Ähnliche Themen

  1. DINT auf PAW
    Von hawiwo im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.04.2013, 07:46
  2. PAW Bits
    Von zloyduh im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.04.2011, 09:35
  3. PAW auslesen?
    Von metacircle im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.12.2008, 13:11
  4. AW! und PAW?
    Von Hary252 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 18:52
  5. PEW,PAW
    Von MFe im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.04.2004, 12:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •