Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Limitierung der SFC Aufrufe pro Zyklus??

  1. #1
    Registriert seit
    30.11.2008
    Ort
    Baesweiler
    Beiträge
    845
    Danke
    261
    Erhielt 121 Danke für 88 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    bin gerade beim Selbststudium vom ganzen Meldeverfahren-System,
    und irgendwo hab ich im Hinterkopf, dass es eine max. Anzahl an SFC-Aufrufen in
    einem Zyklus gibt. Da ich dazu nichts in der Siemens Dokumentation finde,
    kennt das noch jemand?

    Macht für mich irgendwie keinen Sinn, eigentlich ist man ja nur über die Zykluszeit
    begrenzt.
    gruss Markus
    Zitieren Zitieren Limitierung der SFC Aufrufe pro Zyklus??  

  2. #2
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.641
    Danke
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von mnuesser Beitrag anzeigen
    bin gerade beim Selbststudium vom ganzen Meldeverfahren-System,
    und irgendwo hab ich im Hinterkopf, dass es eine max. Anzahl an SFC-Aufrufen in
    einem Zyklus gibt.
    Naja, was meinst Du jetzt genau? Meinst Du die zeitfolgerichtiges Melden mit z.B. Alarm_DQ SFC107 ?

    Da ist nicht der Aufruf limitiert sondern wie schreibt Siemens so schön "gleichzeitig aktive Alarm_S Bausteine"

    Die Anzahl ist CPU abhängig, die neuen 300er können max 300 gleichzeitig aktive Meldungen, was auch immer das genau bedeutet. In den technischen Daten zur jeweiligen CPU steht das drin, z.B. http://support.automation.siemens.co...de/32635811/td

    Bei den 400er, mEC, WinAC etc. verwendest Du ja Alarm8, da sinds dann bedeutend mehr.

    Gruß.

  3. #3
    Registriert seit
    20.06.2010
    Beiträge
    170
    Danke
    14
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ducati Beitrag anzeigen
    Naja, was meinst Du jetzt genau? Meinst Du die zeitfolgerichtiges Melden mit z.B. Alarm_DQ SFC107 ?

    Da ist nicht der Aufruf limitiert sondern wie schreibt Siemens so schön "gleichzeitig aktive Alarm_S Bausteine"

    Die Anzahl ist CPU abhängig, die neuen 300er können max 300 gleichzeitig aktive Meldungen, was auch immer das genau bedeutet. In den technischen Daten zur jeweiligen CPU steht das drin, z.B.

    Gruß.
    Hallo

    ich meine zu wissen, dass eine aktive Meldung eine anstehende Meldung ist die sich irgendwo im Ablauf "gekommen - quittiert -gegangen" befindet.
    Für diese Zeit wid eine CPU Ressource, was auch immer das bedeutet, belegt.


    Gruß
    Johannes

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu JOHKU für den nützlichen Beitrag:

    ducati (18.11.2013)

  5. #4
    Registriert seit
    09.08.2006
    Beiträge
    3.641
    Danke
    912
    Erhielt 661 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren

Ähnliche Themen

  1. Einmalige Ausführung pro Zyklus
    Von Neals im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 08:12
  2. Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 19:06
  3. Inkrementalgeber und der Zyklus
    Von IchZappel im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.03.2007, 10:02
  4. Wieviel Impulse pro Zyklus?
    Von tino2512 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 26.10.2006, 15:29
  5. Pro Zyklus eine Zeitverzögerung starten
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.12.2005, 22:44

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •