    Guten Tag

    Ich muss in meiner Firma herausfinden wie schnell mein Programm ist. Dafür muss ich die Zyklusszeit vergleichen!

    Das Problem ist ich habe keine Ahnung wie ich das machen soll.

    Bis jetzt habe ich die Zykluszeit herausgelesen und umgewandelt in TOD (Time of Day),

    aber wie kann ich die aktuelle Zyklusszeit mit der alten vergleichen.

    Habe eine S/-1200 1215c DC/DC/DC
    Programmiersprache: egal

    PS: ich weiss das kann im online & Diagnose anschauen, aber ich möchte ein Programm schreiben

    gruss
    Zitieren Zitieren aktuelle Zykluszeit mit der Letzten vergleichen  

  2. #2
    Registriert seit
    11.07.2009
    Beiträge
    174
    Danke
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    dazu gibt es unter SCL den Befehl "RUNTIME".
    Suche in der Hilfe einmal danach.

    Gruß Frank

  3. #3
    Registriert seit
    03.09.2013
    Beiträge
    93
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Danke für deine schnelle Antwort!

    Wenn ich in der Hilfe danach suche finde ich nur sachen über WinCC

    kann das sein ?

    Gruss

  4. #4
    Registriert seit
    11.07.2009
    Beiträge
    174
    Danke
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ich habe im TIA-Portal V12 SP1 nach Zykluszeit gesucht und bin dort auf den Befehl "Runtime" gestoßen.
    Es ist sogar ein kleines Beispiel in SCL für Dein Problem vorhanden.

    Gruß Frank

  5. #5
    Registriert seit
    03.09.2013
    Beiträge
    93
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Danke für deine Antwort,

    Ich habe TIA V11 und wenn ich Zykluszeit eingebe dann finde ich den begriff RUNTime nicht

    kannst du mir das Beispiel schiken per printscreen ?

    gruss

  6. #6
    Registriert seit
    11.07.2009
    Beiträge
    174
    Danke
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    Befehl Runtime.jpg
    Hallo Siehe Printscreen.

    Gruß Frank

  7. #7
    Registriert seit
    03.09.2013
    Beiträge
    93
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    ich glaube in der Version V11 gibt es diese Funktion nicht!

    gruss

  8. #8
    Registriert seit
    02.04.2013
    Beiträge
    143
    Danke
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Mach mal ein FC mit SCL auf und tippe mal RUNTIME ein. Wenn er es hat, dann findet er das auch (siehe Bild)
    Ansonsten RUNTIME schreiben, draufklicken und F1 drücken.

    runtime.png

  9. #9
    Registriert seit
    03.09.2013
    Beiträge
    93
    Danke
    1
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Im version V11 ist kein Runtime funktion

  10. #10
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.181
    Danke
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von bkizilkaya Beitrag anzeigen
    Ich muss in meiner Firma herausfinden wie schnell mein Programm ist. Dafür muss ich die Zyklusszeit vergleichen!
    Wozu brauchst Du da die Dauer des AKTUELLEN Zyklus?
    Man kann die vergangene Zeit seit Beginn des Zyklus ermitteln, indem man am Beginn die Uhrzeit abfragt und an der interessierenden Stelle nocheinmal und dann die Zeitdifferenz bildet.

    Sent from Haralds GT-I9082
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 17.04.2013, 07:59
  2. Biete aktuelle Stelle als in der SPS-Programmierung
    Von Freya im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.08.2011, 10:19
  3. Aktuelle Systemzeit aus der WAGO auslesen
    Von LL0rd im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 09.07.2011, 10:22
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.12.2010, 11:40
  5. Zykluszeit mit der Modicon M340 von Schneider
    Von peterpan im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 21:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •