Hallo.

Hab einen Kuka Roboter KR5 an einer KRC4 über Profinet an eine Siemens S7-317TF-2DP über einen CP343-1 Advance angeschlossen.
Roboter konnte ich über Step7 in "Erreichbare Teilnehmer" finden und mit dem Profinet-Namen taufen.
Der Name wird auch im Kuka korrekt angezeigt.

Leider erkennt die CPU den Roboter aber nicht und im Roboter kommt die Meldung das die Kommunikation zur SPS nicht hergestellt werden kann in einem Zeitraum von 20000ms.

Leider braucht ein T-CPU bis zu 5mins bis sie hochgefahren ist.

Jetzt weiß ich nicht, woran das liegen könnte, das der Roboter nicht von der SPS gefunden wird.
Liegt das an dem T-CPU, an der CP oder hat noch wer ne Idee?

Danke!
 
Du kannst den Kuka nicht über Erreichbare Teilnehmer taufen, sondern musst dies über die Einstellungen des Roboters tun
(Wende dich dafür an deinen Roboterprogrammierer deines geringsten Misstrauens!)

Der Roboter muss auch entsprechend konfiguriert sein (Anzahl der E/As müssen am Roboter und der SPS übereinstimmen etc).

Wenn du noch Safety machst kannst du dich melden! Dann gebe ich dir weitere Infos.

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm, das Taufen hat aber funktioniert. Sprich, der Name wir im Kuka so angezeigt, und wenn ich diesen über erreichbare Teilnehmer anzeigen lasse, stimmt dieser auch.
Selbst beim Zugriff mit WorkVisual steht der Name drin :)
Daher ging ich davon aus, das es damit funktioniern müsste.

Safety haben wir auch drin. Das läuft natürlich auch nicht, wenn der Roboter am Bus nicht erkannt wird!
 
Üblicherweise musst Du in Step 7 den Roboter (wie jeden anderen standardmäßig nicht im HW-Katalog vorhandenen PN-Teilnehmer) per GSDML-Datei importieren und in die Netzkonfiguration einbauen.
Dadurch werden dem Roboter (wie jeden anderen PN-Teilnehmer) I/O-Adressen zugewiesen, über die Du mit ihm die Daten austauschst.

Dir ist aber auch klar, dass Du die Technologiefunktionen der TF-CPU nur am DP-Drive nutzen kannst? Der PN-Anschluß kann nur vom Steuerungsteil der TF-CPU angesprochen werden.
 
Zuletzt bearbeitet:
Info zur GSDML:

Aufbau:

Sichere E/A (je 64)
dann EINE Zeile mit Nutzdaten (1byte IO, 2 Byte IO, … 64byte IO)
Hier keine zwei Zeilen anlegen… das gibt Gemecker!

Solange der Safetykram am Roboter nicht aktiviert wurde stört er auch nicht und bringt keine Fehler.

Warum die CPU den Roboter nicht findet kann folgende Gründe haben:

Name des Roboters verkehrt (Das hast du ja mehrmals erwähnt das der stimmt)
IP-Adresse für PN ist am Roboter falsch eingestellt (Der bezieht sie NICHT vom Master sondern muss sie am KCP einstellen!)
PN ist gar nicht aktiviert aufm Robi und ihr habt die Schnittstelle auch nicht in der Liste
es sind keine E/A Konfiguriert am Kuka… wobei das nicht umbedingt sein muss (aber sicherheitshalber mal machen)

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

wenn in der KRC4 die Netzkonfiguration und die IP Adresse richtig eingestellt sind sollte es eigentlich funktionieren.
Sollte im WV-Projekt so aussehen.