Guten Morgen,

aufgrund einer Anlagenerweiterung muss ich in 3 AG's mehrere ET200S einfügen.

Bei den beiden AG's mit CPU
416-2XN05 0AB0 V5.3 und
417-4XT05 0AB0 V5.3
funktioniert auch alles problemlos.

Bei der dritten CPU 416-2XL01 0AB0 habe ich jedoch das Problem, dass wenn ich z.B. die
Adresse 68 eingebe und das komplette Byte Packe, erst wieder die Adresse 72 als Eingabe
möglich ist. (siehe Screehshot) Ich kann 69-71 nicht eingeben, hier kommt immer die Meldung
Adresse nicht gültig. ich habe schon einige HW Konfig. mit Et200S projektiert, hier weiß ich im
Moment aber echt nicht an was das liegen könnte. Die Adressen sind definitiv frei.

wäre super, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.


Besten Dank!

sammy




ET200S.JPG
 
OK...

Ich frage mich gerade wie ab 64 frei sein kann wo doch in Deinem Screenshot die 68 belegt ist...

Zu Deimen Problem:

Schon versucht Speichern -> Überstezen un dann schauen ob sich die Adressen wie gewünscht eingeben lassen?
 
Der Screenshot sollte nur generell das Problem zeigen ......... sobald ich weiß woran es liegt
fange ich auch bei der Adresse 64 an ...

Hab schon alles probiert ... gespeichert, übersetzt, Projekt geschlossen usw. leider kein Erfolg

ET200S 1.JPG
 
Habs mal schnell gegengetestet, sieht so aus als hätte André recht.

Als wäre diese CPU Doppelwortweise organisiert. Hab aber kein Handbuch zur Hand zum gegenlesen.
 
Ich habs fast befürchtet ..... mit so etwas hab ich nie und nimmer gerechnet
Der freie Adressbereich ist ja noch groß genug und so viel brauche ich nicht davon.
(ist trotzdem eine Verschwendung)

Vielen Dank nochmals für Eure Hilfe
 