TIA S7 Kommunikation simpel und ohne erkennunf fehlender Teilnehmer (Ethernet)

mitchih

Level-2
Beiträge
806
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich möchte folgendes realisieren:

Ich möchte aus einer S7-300 Vipa 315SN via Ethernet einen DB auslesen.
ggf. etwas in einen DB schreiben

Das auslesen der S7 soll eine 1500er übernehmen (1511-PN)

Nun der Kniff:
Die beiden Projekte sollen getrennt bleiben. Die 1500er liest Statistikdaten aus der S7-300 aus.
Diese liegen im besagten DB.

Nun soll aber ein Aufall der S7-1500 keine Auswirkungen auf die 300er haben, da es sich um eine Fertigungsanlage handelt.
Gleichfalls sollen die beiden CPU's nicht direkt in einem Projekt gepflegt werden.

Es íst unser TIA Testprojekt, da wird es wohl bestimmt einige Stolpersteine geben. Und wir wollen eben mit den anderen Projekten noch in V5 bleiben.

Gibt es da Möglichkeiten?

Kenne das nur mit den ID`s, aber dafür müssen ja beide CPU`s in einem Projekt sein.

Zumal ggf. später weitere CPU`s ausgelesen werden sollen.
 
Ich würde mit Put/Get arbeiten (weiß nicht, wie genau der entsprechende Baustein auf der 1500 heißt) und dort eine umspezifizierte Verbindung anlegen.
Das sollte eigentlich auch mit der 1500 gehen.
Die Verbindung legst du in der 1500 an, nur die IP de Partners wird benötigt. Dann liest und schreibt die 1500-er, die VIPA tut gar nichts und merkt auch gar nichts.
 
Zuletzt bearbeitet: