Step 7 periodisches Ausgangssignal bei dauerhaftem Eingang erzeugen....

Florian87

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich wollte über Step 7 ein Ausgangssignal erzeugen, das alle 20 sek. eingeht, kurz anbleibt, wieder ausgeht.

Ich wollte das über ein Wischrelais realisieren. Jetzt ist die Frage, geht das Ganze auch wenn das Eingangssignal dauerhaft "ein" ist? Oder muss ständig erneut gesetzt werden? Ich weiß es nicht mehr so genau und konnte es jetzt auch nicht ausprobieren.
 
Wenn dein Signal wirklich dauerhaft "eins" ist, du keinerlei Flanke bekommst und du in diesem
Fall trotzdem rhytmisch alle 20 sek ein Signal für eine bestimmte Dauer haben möchtest,
dann wirst du dir über eine Mischung aus anzugsverzögert, impuls, abfallverzögert etc.
dein gewünschtest Signal selber "basteln" müssen.
Fang vielleicht im Fall des Dauersignals mit einer Einschaltverzögerung an die du auf einen
Impulstimer schaltest, verriegelst und dann die Zeit der Einschaltverzögerung wieder neu startest
wenn dein Impulstimer abgelaufen ist. Einen Code kann ich dir nicht direkt liefern, da wirst du
ein wenig testen und PLCSIM quälen müssen...

Gruß, Toki
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein einfacher Taktgeber mit zwei Einschaltverzögerungen. Über den Merker wird der 1-Zustand abgefragt.
20s Pause, dann 1s 1-Signal.

AWL-Code:
Code:
      U(    
      UN    T      7
      L     S5T#20S
      SE    T      6
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      U     T      6
      )     
      =     M     12.0
      U     M     12.0
      L     S5T#1S
      SE    T      7
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0
      NOP   0

FUP:
 

Anhänge

  • Taktgeber.JPG
    Taktgeber.JPG
    12,3 KB · Aufrufe: 41
Nun fehlt nur noch die Freigabe des Taktgebers mit seinem Eingangssignal...
Wenn das Eingangssignal wegfällt, soll der Ausgangs-Impuls und vielleicht auch die Pulspause noch komplett ablaufen oder sofort ausschalten und den nächsten Pulsstart freigeben?
Wenn das Eingangssignal kommt, sollt der Taktgeber mit dem Puls oder mit der Pulspause beginnen?
In diese unvollständige Aufgabenstellung kann man viel hineininterpretieren...

Harald
 
Danke 109B, das ist die einfachste Lösung.

Das Eingangssignal fällt nur weg wenn die Anlage ausgeschaltet wird. Ansich soll mit der Steuerung einfach ein Relais oder direkt ein 5/2 Wegeventil angesteuert werden, das wiederum eine Düse ansteuert. Die Düse soll einfach nur eine Lichtschranke von Staub befreien.

Aber du hast mir schon super weitergeholfen, ich hab das alles schon gar nicht mehr gewusst, aber ich erinnere mich wieder. Danke für die Stütze! :wink:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nun fehlt nur noch die Freigabe des Taktgebers mit seinem Eingangssignal...
Wenn das Eingangssignal wegfällt, soll der Ausgangs-Impuls und vielleicht auch die Pulspause noch komplett ablaufen oder sofort ausschalten und den nächsten Pulsstart freigeben?
Wenn das Eingangssignal kommt, sollt der Taktgeber mit dem Puls oder mit der Pulspause beginnen?
In diese unvollständige Aufgabenstellung kann man viel hineininterpretieren...

Ich bekommen von den Verfahrenstechnikern selten bis nie eindeutigere Funktionsbeschreibungen... So ist das Leben :)
 