Ich habe gerade probiert ein 315-PN/DP (6ES7 315-2EH14-0AB0 firmware 3.2) die Router IP zu ändern mittels PST, leider ohne erfolg.
Der CPU wurde von die Leute vor-ort in STOP gesetzt. edit: STOP mittels STOP/RUN Schalter.

Ich bekomme zuerst ein Hinweis von PST das ein Schnittstelle die ISO unterstützt gewählt werden muss. OK, ich stelle S7ONLINE auf ISO um.
Aber egal ob TCP/IP oder ISO Schnittstelle gewählt ist, wenn ich versuche ein geänderte IP Konfiguration zu übertragen bekomme ich von PST ein Meldung "1:214 It is not possible to change the permanent IP address in the current status".

Ist es wirklich möglich ?
Was mache ich falsch ?
 
Also ich habe es erfolgreich mit genau der gleichen CPU 315-2EH14 hinbekommen (Bericht siehe Beitrag #14).
Es war nicht nötig, PG/PC auf ISO einzustellen, es ging auch mit TCP/IP.
Ich hatte mein Notebook allerdings direkt per Patchkabel mit der CPU verbunden - ob das was ausmacht?
Auf der CPU war eine HW Konfig von Step7 V5.4 SP1

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
"1:214 It is not possible to change the permanent IP address in the current status".
Das klingt als ob es prinzipiell möglich wäre, nur im Moment nicht.

Hat die CPU ein PROFINET IO System?
Ist die CPU PROFINET-Controller oder -Device?
Sind vielleicht S7-Verbindungen zu der CPU aktiv?
Wie ist die aktuelle IP-Adresse in die CPU gekommen?
Sind irgendwelche Zugriffsbeschränkungen eingerichtet?

Hast Du schon mal den Siemens Support gefragt?

Harald
 
Sind irgendwelche Zugriffsbeschränkungen eingerichtet?
Ja, der CPU ist Passwortgeschutzt. Ich glaube das hier liegt der Hund begraben.
Mit PST wird man ja nicht gefragt ob man ein Passwort eingeben will, wie ein Download von der Hardwearekonfigurator in STEP7.

@Lupo. Funktioniert das Tool auch mit S7 CPUs ? Funktioniert es auch bei Passwortgeschutzte CPUs ?

Ich werde heute ein 315 CPU besorgen, und dann eksperimentiere ich bis ich den volle Klarheit habe über das Thema.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nach ein bisschen Zeit mit ein 315-2PN/DP (6ES7315-2EG10-0AB0, alte Version Firmware 2.3), STEP7, PST und Insevis Tool:

Man kann mit PST den IP, Subnet und Router vergeben, und auch ändern, wenn kein Hardware-Konfiguration (sprich, die SDBs) auf den CPU geladen ist.
Also, der CPU muss eine leere MMC Karte haben (siehe note).

Der CPU braucht nicht in STOP zu sein, was aber egal ist wenn der CPU leer ist.
Wenn PG/PC Schnittstelle auf TCP/IP eingestellt ist, kommt es von PST ein Warnung das ISO eingestellt werden muss, aber es funktioniert trotzdem.

Wenn man mit STEP7, eine passender HW Konfiguration auf den MMC Karte übertragen hat, kann man mit PST den CPU finden, aber man kan die IP, Subnet und Router Einstellungen nicht ändern.
Dasselbe gelt für den Funktion in STEP7 HW Konfigurator 'edit Ethernet node'. Man kan durch 'browsen' den CPU finden, aber ein Übertragung von ein geänderte IP Konfiguration streikt.
Nur über der Funktion in STEP7 HW Konfigurator 'Station Laden' wobei ein komplette Hardware Konfiguration übertragen wird, kann der IP Konfiguration geändert werden.

Mit der Insevis Tool habe ich wenig Erfolg. Es scheint ähnlich zu PST zu sein, mit Probleme.
Auf eine CPU mit leere MMC Karte, kann Insevis den CPU nicht finden. Da ist ein Dialog um der IP Konfiguration zu einstellen, aber ohne den CPU zu finden geht das nicht.
Auf eine CPU mit eingestellte HW Konfiguration, kann man mit Insevis unterschiedliche Informationen über der CPU sehen (wie in STEP7). Aber dann gibt es kein Dialog um der IP Konfiguration zu ändern.

Fazit: Mit PST oder Insevis kann man leider nicht nachträglich der IP Konfiguration ändern.

Note:
Es reicht nicht ein 'fast-Urlöschen' über der STOP/RUN Schalter auf den CPU durchzuführen, weil das setzt nur Aktualwerten auf Initialwerten. Die Programbausteine und SDBs werden behalten.
Wenn man kein leere MMC Karte hat, sondern ein MMC mit 'unpassender' SDBs, dann kan man ein voller Urlöschen über der STOP/RUN Schalter auf den CPU durchführen. Alle Bausteine und SDBs werden gelöscht, und man kan mittels PST der IP Konfiguration einstellen.
 
Ich hatte eine HW Konfig eingespielt. Doch wie gesagt, mit Step7 V5.4 SP1 projektiert als 315-2EH14 V3.1
Die MMC war nicht leer, sondern hatte ein Programm und SDB mit HW Konfiguration.

Vielleicht kann man mit PST nicht mehr ändern, wenn man mit Step7 V5.5 als V3.2 projektiert und muß dann vielleicht in HW Konfig irgendwo einstellen, auf welchem Weg die IP-Konfiguration geändert werden darf.

Harald
 
In meinen Fall ist es ein 6ES7315-2EG10-0AB0 Firmware 2.3 (nicht 3.2).
Es kann sein das mit neuere Firmware, wie in dein Fall, geht es trotzdem.
Wenn ich Zugang zu ein neuere CPU bekommt, dann mache ich ein erneute Versuch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Diesmal habe ich mit ein IM151-8 (6ES7151-8AB01-0AB0 Firmware 3.2) versucht.

Genau denselbe ergebnis. Meldung 1:214 :-(

CPU hat ein HW Konfiguration, aber ohne Passwort.
CPU Schalter ist in STOP.
PG/PC Schnittstelle = ISO.

PST_error_1_214.png

Ich verliere langsahm die Hoffnung. Oder gibts ein Geheimeinstellung ?
 
Ich habe die probe gemacht mit ein IM151-8F (6ES7151-8FB01-0AB0 firmware 3.2.10)

Wenn die CPU is stop steht is est mochlich dass IP adres oder das router adres zu anderen und ubertragen nach die CPU , aber nach netz aus un wieder inschalten is dass alte adress wieder da.

Die CPU behalt ein F programm und ein password schutz. Ich habe die probe gemacht mit und ohne slave und is stop ohne fehler meldung. Mit CPU is run bekom ich die fehler melding 1:215

PST V4.1, PG/PC schnittstelle TCP/IP , Windows7 64bit.

JoopB
 
Es funktioniert

Ich habe eine 315-2PN/DP 315-2EH14 nochmal ausgiebig getestet und schätze, es liegt an der Firmware der CPU, ob es geht oder nicht. Die CPU hatte ich auf die neueste Firmware-Version V3.2.10 upgedatet. Die IP-Adresse läßt sich mit verschiedenen Tools ohne Probleme ändern, so wie man es erwartet. Bei den Tests war das PG mit einem Patchkabel direkt mit der CPU verbunden. Dadurch war aber auch sicher, daß kein anderer Netzwerkteilnehmer mit der CPU kommuniziert - dies könnte in real vernetzten CPU das Ändern der IP-Konfig vielleicht verhindern.

Ich habe mit Step7 V5.5 ein echtes Programm mit Hardware Konfig und Webserver auf die CPU geladen. Die CPU war als V3.2 projektiert, der PN-IO Ethernet Schnittstelle war eine IP-Adresse zugewiesen.
Dann habe ich mit dem Step7 "Ethernetteilnehmer bearbeiten" eine andere IP-Adresse und andere Router-Adresse eingestellt. Es funktioniert wie erwartet. Dabei reicht es, die CPU per PG-Befehl in STOP zu versetzen, der Betriebsartenschalter muß nicht auf STOP stehen. Wenn die CPU in RUN ist, dann bekommt man einen Hinweis, daß es in diesem Zustand nicht geht.

Danach habe ich mit einem anderen PG mit Step7 V5.4 SP5 unter Windows XP Prof SP3 mit "Ethernetteilnehmer bearbeiten" eine neue IP-Adresse eingestellt - gleiches Ergebnis: es funktioniert ohne Probleme.

Dann habe ich mit PST Primary Setup Tool V4.1 + HF1 andere IP- und Router-Adressen eingestellt. Das funktioniert ebenfalls problemlos. Wenn die PG/PC-Schnittstelle auf TCP/IP eingestellt ist, dann warnt PST daß "ISO Ind. Ethernet..." eingestellt werden soll, das ist aber nicht nötig, es funktioniert trotzdem. Wenn sich die CPU in RUN befindet, dann meldet PST einen "Fehler 1:6 Es ist ein unbekannter Fehler aufgetreten. Bitte überprüfen Sie [...] und wiederholen Sie die Aktion."

Die mit "PST Primary Setup Tool" oder "Ethernetteilnehmer bearbeiten" per DCP zugewiesene IP-Konfiguration bleibt nur temporär erhalten - nach Spannungsausfall oder Urlöschen wird wieder die in der Hardware Konfig (SDB) projektierte IP Konfig eingestellt.

Harald
 