Ich habe es mit dem PST 4.1 probiert und es war leider nicht möglich.
6 Stunden Autofahrt für 2 Minuten IP Adresse anpassen...
Die CPU ist eine 6ES7 315-2EH14-0AB0 Firmware v3.2
EDIT: Harald, die SPS konnte ich leider nicht in STOP setzen, vielleicht war das mein Problem.
und wieso ich die IP Adresse anpassen wollte ohne Step 7 erkläre ich dir gerne ausführlich.
Der Kunde hat einen Fernzugang der direkt!!:shock: mit dem Internet verbunden war und die SPS die statische Internet IP Adresse hatte.
Dies sollte natürlich geändert werden und es sollte ein VPN Router dazwischen geschaltet werden.
Daher brauchten CPU und Panel nun neue IP Adressen. Diese haben wir von deren EDV bekommen.
Nun habe ich die Software angepasst und über den Fernzugriff die neue Runtime auf das Panel geladen und per Remote die IP Adresse angepasst und danach die HW Konfig der SPS neu geladen.
Jetzt hat der Kunde den VPN Router dazwischen gebaut und ich habe meinen Zugang getestet, muss die Runtime ja wieder starten und auf die SPS kommen. Dies gelang leider nicht...
Nach einer etwas längeren Fehlersuche durch deren EDV stellten sie fest, sie haben mir vergessen den Default Gateway mitzuteilen...
Nun hatte ich die Möglichkeit 6 Stunden (eine Strecke!) zu fahren um die Routingadresse einzutragen, oder auf einem Laptop den sie mir vor Ort zur Verfügung stellten fix ein kleines Tool zu installieren mit dem ich die Adresse anpassen kann.
Den son kleines Tool ist schneller installiert wie Step 7 wie du sicher selbst weißt
Alles klar
?