Step 7 S7-315 IP-Adresse ohne Step 7 vergeben

Garog

Level-1
Beiträge
197
Reaktionspunkte
32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

der Titel sagt ja schon fast alles.
Gibt es ein Tool, auch gerne Siemensextern, mit welchem ich die IP Adresse/Subnetz/Gateway einer SPS, wenigstens temporär, ändern kann ?

Vielen Dank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
.
Stichwort PST-Primary Setup Tool

HIER

Danke erstmal für den Vorschlag, das Tool habe ich bereits installiert, jedoch wurde mir gesagt es funktioniert nur für CP's und ein paar andere Sachen, jedoch nicht um bei einer 315er CPU die IP Adresse anzupassen. Hast du damit andere persönlich Erfahrungen gemacht ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Geht dein Link für eine 315er-CPU wie es der TE in Beitrag #3 wünscht ?
Weiß ich nicht. (Ich habe das PST noch nie gebraucht. Ich habe Step7)
Geht denn Dein Link? ;) (Dein Link geht auf die ururalte Version V2.0 von 2004, welche laut Beschreibung nur für OSM / ESM, ELS, IE/PB-Link, CP343-1 IT und 443-1 Advanced geeignet ist)

Es wäre schön, wenn der Fragesteller mal eine Rückmeldung geben würde.

Das von mir verlinkte PST V4.1 von 2013 ist aber garantiert nicht nur für CP sondern auch viele CPU. Ich vermute stark auch für 315-2PN/DP (evtl. erst ab einer bestimmten Firmwareversion?).
Dummerweise scheint es von Siemens keine komplett-Liste zu geben, welche Geräte mit PST bearbeitet werden können.
Leider ist der Siemens Customer Support heute schon wieder gestört ...

Harald
 
das Tool habe ich bereits installiert, jedoch wurde mir gesagt es funktioniert nur für CP's und ein paar andere Sachen, jedoch nicht um bei einer 315er CPU die IP Adresse anzupassen. Hast du damit andere persönlich Erfahrungen gemacht ?
Hast Du es denn mal ausprobiert? Mit der von mir in #4 verlinkten neuesten Version?
Oder hast Du es gar nicht erst versucht, weil Dir ja (von wem?) gesagt wurde, daß es nicht ginge?

Ein Bericht von Dir wäre für viele hier nützlich.
Bitte dabei die genaue CPU-Bestellnummer angeben (6ES7 315-2...)

Harald
 
.
#

Weiß ich nicht. (Ich habe das PST noch nie gebraucht. Ich habe Step7)

Das von mir verlinkte PST V4.1 von 2013 ist aber garantiert nicht nur für CP sondern auch viele CPU. Ich vermute stark auch für 315-2PN/DP (evtl. erst ab einer bestimmten Firmwareversion?).

Leider ist der Siemens Customer Support heute schon wieder gestört ...

Harald


Hi Harald,

trotz Störung kann man dennoch etliche
"S"-Seiten erreichen. ;)

Die neue Version kann gem. Beschreibung sicher
schon etwas mehr Geräte, aber entgegen deinem
Beitrag offenbar auch keine 315:

  • ET 200 S CPU
  • SIMATIC S7 Embedded Controller
  • SINAMICS
  • SINUMERIK NCU
  • SIMATIC S7-1200
  • SCALANCE X500
  • Sensors MV 420/440
  • Schaltgeräte SIMOCODE pro PN
  • Sitras PRO
  • SIMOTION TMC


Gruss

P.S. Über eine Rückmeldung des TE würde ich mich auch freuen !
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das sind ja auch nur die Geräte, die bei der V4.1 neu dazu gekommen sind.
Im Handbuch zum PST sieht man Screenshots wo zwischen "S7-300" und "S7-300 CP" unterschieden wird, man kann auch getrennt nach "S7-300" und "S7-300 CP" filtern ...

Naja, vielleicht findet sich ja jemand, der dieses PST mal ausprobiert und dann berichtet.

Harald
 
Also imho kann man mit PST aber keine IP Adresse einer laufenden CPU ändern, sondern eben nur das Setup sprich die erste IP z.b. vorm übertragen der HW Konfig vergeben.

Also das gleiche wie in Step 7 auch (Ethernet Teilnehmer bearbeiten).

Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Zusammen,

die IP Adresse einer CPU kann mittels eines SFB geändert werden. (SFB104 glaub ich)

Viel Erfolg

Wenn ich nicht irre aber auch nur dann,
wenn das in der HW Konfig auch explizit so parametriert ist.

Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
 
Also imho kann man mit PST aber keine IP Adresse einer laufenden CPU ändern, sondern eben nur das Setup sprich die erste IP z.b. vorm übertragen der HW Konfig vergeben.
Also das gleiche wie in Step 7 auch (Ethernet Teilnehmer bearbeiten).

Du wirst dich wundern, Step7 bietet jetzt eine Möglichkeit eine temporäre IP zu vergeben (Test mit SP3 und V3.2 CPU). Keine Ahnung seit wann das so ist, PST scheint es noch nicht zu können.
> Das geht weiterhin nur, wenn noch keine SDBs auf der CPU sind.

Es ist immer dasselbe PN-DCP Telegramm. Von daher behaupte ich, dass PST die gleichen Baugruppen beherrscht wie Step7. (Die temporäre IP ausgenommen, das ist ein zusätzliches Flag welches PST nicht setzt)

PS: Wann ist denn die erste PN CPU auf den Markt gekommen? Das kann nicht weit vor 2004 gewesen sein oder, deshalb stehen die vermutlich nicht im Link von SoftMachine.
 
PST funktioniert mit 315-2PN/DP

Geht dein Link für eine 315er-CPU wie es der TE in Beitrag #3 wünscht ?
Ja, PST V4.1 kann auch bei S7-300 CPUs die IP-Adresse ändern. Zumindest temporär.

Ich habe es heute mit einer 315-2PN/DP 315-2EH14 V3.2.3 erfolgreich getestet.
Allerdings gilt die Zuweisung nur bis zum nächsten Urlöschen - da wird wieder die in HW-Konfig (SDB) festgelegte IP eingestellt.
Wichtig: der Betriebsartenschalter der CPU muß auf STOP stehen. Wenn nicht, dann wird zwar kein Problem gemeldet, die IP-Adresse wird aber nicht übernommen. (Step7 V5.4 SP1 "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" meldet sogar "erfolgreich übertragen", die IP wird aber nicht übernommen)

Die Test-CPU hatte eine HW-Konfig von Step7 V5.4 SP1, als V3.1 projektiert. Da gibt es noch keine Option "IP-Adresse auf anderem Weg beziehen". Ob die IP-Einstellung permanent bleibt wenn die CPU mit Step7 V5.5 als "IP-Adresse auf anderem Weg beziehen" konfiguriert ist, das habe ich nicht getestet. Das kann jemand anderes testen und berichten. Vielleicht sogar der TE, falls es ihn noch interessiert ;)

PS:
Ich kann überhaupt nicht nachvollziehen wieso immer wieder von Laien der Wunsch hochkommt, die IP-Adresse von SPS zu ändern ohne das Step7-Projekt anzufassen. Ein Profi-Programmierer hat Step7 und andere Leute haben eigentlich nicht an der IP-Adresse rumzuspielen. Wozu soll das gut sein??? :confused:

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Step7 bietet jetzt eine Möglichkeit eine temporäre IP zu vergeben (Test mit SP3 und V3.2 CPU). Keine Ahnung seit wann das so ist, PST scheint es noch nicht zu können.
> Das geht weiterhin nur, wenn noch keine SDBs auf der CPU sind.
Was meinst Du mit "temporäre IP"?
PST V4.1 und Step7 V5.4 SP1 "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" konnten meiner 315-2EH14 eine IP-Adresse zuweisen, egal ob schon eine IP von HW-Konfig vorhanden war oder ob die IP 0.0.0.0 war nach einem Werksreset.

PS: Wann ist denn die erste PN CPU auf den Markt gekommen? Das kann nicht weit vor 2004 gewesen sein oder, deshalb stehen die vermutlich nicht im Link von SoftMachine.
Das dürfte diese 317-2PN/DP 317-2EJ10 mit Lieferfreigabe 26.01.2004 gewesen sein.
Ab sofort ist die neue S7-300 Standard-CPU 317-2 PN/DP lieferbar. Mit dieser neuen CPU wird die SIMATIC S7-300 weiter für Systemlösungen mit Schwerpunkt in der Fertigungstechnik ausgebaut. Als erste S7-300 CPU mit integrierter Ethernet-Schnittstelle bietet die CPU317-2 PN/DP dabei High Performance und den direkten Zugang zum PROFInet.
[...]
Die neue CPU kann ab der STEP 7 Version 5.3 projektiert werden.

Harald
 
Ich habe es mit dem PST 4.1 probiert und es war leider nicht möglich.
6 Stunden Autofahrt für 2 Minuten IP Adresse anpassen... :rolleyes:
Die CPU ist eine 6ES7 315-2EH14-0AB0 Firmware v3.2

EDIT: Harald, die SPS konnte ich leider nicht in STOP setzen, vielleicht war das mein Problem.
und wieso ich die IP Adresse anpassen wollte ohne Step 7 erkläre ich dir gerne ausführlich.
Der Kunde hat einen Fernzugang der direkt!!:shock: mit dem Internet verbunden war und die SPS die statische Internet IP Adresse hatte.
Dies sollte natürlich geändert werden und es sollte ein VPN Router dazwischen geschaltet werden.
Daher brauchten CPU und Panel nun neue IP Adressen. Diese haben wir von deren EDV bekommen.
Nun habe ich die Software angepasst und über den Fernzugriff die neue Runtime auf das Panel geladen und per Remote die IP Adresse angepasst und danach die HW Konfig der SPS neu geladen.
Jetzt hat der Kunde den VPN Router dazwischen gebaut und ich habe meinen Zugang getestet, muss die Runtime ja wieder starten und auf die SPS kommen. Dies gelang leider nicht...
Nach einer etwas längeren Fehlersuche durch deren EDV stellten sie fest, sie haben mir vergessen den Default Gateway mitzuteilen...
Nun hatte ich die Möglichkeit 6 Stunden (eine Strecke!) zu fahren um die Routingadresse einzutragen, oder auf einem Laptop den sie mir vor Ort zur Verfügung stellten fix ein kleines Tool zu installieren mit dem ich die Adresse anpassen kann.
Den son kleines Tool ist schneller installiert wie Step 7 wie du sicher selbst weißt ;)
Alles klar ;) ?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe es heute mit einer 315-2PN/DP 315-2EH14 V3.2.3 erfolgreich getestet.
Allerdings gilt die Zuweisung nur bis zum nächsten Urlöschen - da wird wieder die in HW-Konfig (SDB) festgelegte IP eingestellt.
Wichtig: der Betriebsartenschalter der CPU muß auf STOP stehen. Wenn nicht, dann wird zwar kein Problem gemeldet, die IP-Adresse wird aber nicht übernommen. (Step7 V5.4 SP1 "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" meldet sogar "erfolgreich übertragen", die IP wird aber nicht übernommen)

Das mit den SDBs scheint logisch, STOP habe ich - beim neuen Step7 - nicht gebraucht s.u.

Was meinst Du mit "temporäre IP"?
PST V4.1 und Step7 V5.4 SP1 "Ethernet-Teilnehmer bearbeiten" konnten meiner 315-2EH14 eine IP-Adresse zuweisen, egal ob schon eine IP von HW-Konfig vorhanden war oder ob die IP 0.0.0.0 war nach einem Werksreset.
Harald

Kenne ich auch noch so.
Mögliche Unterschiede:
1. 64bit Windows, vielleicht schmeckt das dem PST nicht.
2. An der CPU war ein PN Strang projektiert und auch in Betrieb.

Mit PST war keine Zuweisung möglich, weder im Stop noch im Run. Keine Fehlermeldung, keine Ip Änderung.
Mit Step7 kam die erwähnte Abfrage nach temporäre IP. Die wurde dann aber egal ob STOP oder RUN von der CPU übernommen.
 
"temporäre IP" - ich meine, diese Frage kommt beim Laden aus Step7 (HW-Konfig oder Bausteine) wenn die SPS noch keine IP hat. Ich meine, die Frage kommt auch bei einem IE-CP, nicht nur bei PN-CPU.

Beim IP zuweisen mit PST muß der Betriebsartenschalter auf STOP stehen - es reicht nicht, die CPU per PG in Stop zu versetzen.

Harald
 
"temporäre IP" - ich meine, diese Frage kommt beim Laden aus Step7 (HW-Konfig oder Bausteine) wenn die SPS noch keine IP hat. Ich meine, die Frage kommt auch bei einem IE-CP, nicht nur bei PN-CPU.
Bin ich mir auch nicht sicher, kam auf jeden Fall bei CPU in RUN und die IP wurde übernommen.

Beim IP zuweisen mit PST muß der Betriebsartenschalter auf STOP stehen - es reicht nicht, die CPU per PG in Stop zu versetzen.
Schalterstellung/Software machte keinen Unterschied. Vielleicht ist es echt der PN Strang, das läuft ja auch im STOP noch weitern.
 
Zurück
Oben