Kommunikation zwischen CPU und IM?

Ladde

Level-1
Beiträge
27
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin!

Habe eine CPU 315-2-DP die mit meheren IM 151 -1-Standard Baugruppen
kommuniziert.
Wollte einen Merker weiterverfolgen der jedoch in der in der IM Baugruppe gebildet wird.
Um das Netzwerk des Bausteins ansehen zu können muss ich den Baustein mit Hilfe des KOP/AWL/FUP Programmeditors öffnen da ich kein S7Graph habe wie es Step7 verlangt.

Folgendes steht dann im Netzwerk:

U #STAT23[30].STAT32
= M 40.0

U #STAT23[30].STAT32
= M40.1

Wie kann ich nun herausfinden wie der Merker 40.0 gebildet wird?

Danke im vorraus.

Ladde
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich glaube nicht das der M40.0 in der IM151-1 gebildet wird, da dies ja ein DP-Slave ohne Intelligenz ( eigene CPU) ist.
Hast du geprüft, ob die statische Variable im FB irgendwo zugewiesen wird? Wenn sie nicht zugewiesen wird, kommt sie sehr wahrscheinlich aus dem FC72. D.h dieser beschreibt Werte im InstanzDB und ist know-how protected.

Gruß

Andreas
 