wie nehm ich das neue Modul CP 441-2 in Betrieb?
Bislang lief die Kommunikation zwischen PC und SPS über einen MPI- Adapter. Das neue Modul hab ich bereits eingebaut. Im Moment leuchtet dort die rote LED "Fault 1".
Wie kann ich über die Simatic Manager Step 7 Version 5.3 die Point to Point Verbindung zum Modul herstellen?

CPU: 414-2 V4.0.2


Vielen Dank im vorraus!
 
Hast du den CP in die Hardwareconfig eingetragen und die gewünschte Schnittstelle ausgewählt.
 
Hab die CP in die Hardware Cfg eingetragen. Dann hab ich in "NetPro" ein PTP Subnetzt erstellt, unt mit dem CP verbunden.
Muss ich jetzte im NetPro ein SimaticPC dazu eintragen und mit dem PTP Netz verbinden? Wenn ja wie?

Auf was muss ich in Step7-> "Setting the PG- PC Interface" stellen?
Bislang stand das auf MPI.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bislang lief die Kommunikation zwischen PC und SPS über einen MPI- Adapter.

Ist reine Datenkommunikation gemeint oder die PG-Kommunikation?
Lief die Kommunikation über eine projektierte Verbindung?

Die PG-Kommunikation dürfte meines Erachtens nicht über diesen CP funktionieren.

Gruß
raika
 
Ich benötige lediglich die reine Datenkommunikation zwischen der SPS und dem Simatic Manager auf dem PC (um erstellte Projekte zu laden/testen).

Die bisherige Verbindung lief über ein MPI-Kabel mit Adapter vom COM 2 Anschluss des PC's, direkt in den MPI- Steckplatz der CPU (SPS).

Nun möchste ich die Verbindung direkt von der neuen CP in die COM2 am PC realisieren.
 
Unregistriert schrieb:
Ich benötige lediglich die reine Datenkommunikation zwischen der SPS und dem Simatic Manager auf dem PC (um erstellte Projekte zu laden/testen).

Hallo,

schreiben Sie doch mal genauer (Aufgabe und Umgebung),
was Sie machen wollen. Wenn Ihre Datenkommunikation die
PG-Kommunikation voraussetzt, funktioniert das nicht (wie
Raika schon geschrieben hat).

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, die PG- Kommunikation wird vorrausgesetzt. Wie ihr bereits sagtet funktioniert damit die PTP Verbindung nicht. Allerdings habe ich gerade ein Software- Tool bekommen, mit dem das Ganze realisiert werden kann.
Werd mich da jetzt mal durcharbeitet.

DANKE für eure Antworten, haben mir geholfen!
 