Step 7 Zwei CPU untereinander ansteuern

Legosteine

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend liebes Forum,

folgendes Problem habe ich:

Ich möchte zwei CPUs 314C-2 Pn/DP mit einander verbinden. Dies soll über die Ethernet Verbindung geschehen.

Ich benötige Informationsmaterial oder eine Anleitung wie ich die einzelnen Ein- und Ausgänge ansteuer.

Kann mir jemand helfen :)


Hardware CPUs 314C-2 Pn/DP
Software STEP 7 V5.5
Netgear Switch
 
Ich werfe mal S7 Verbindung und die PUT und GET Bausteine in den Raum... Sie dir die doch mal an.
Im NetPro konfigurierst du eine S7-Verbindung und über die besagten Bausteine kannst du Daten in eine Remote CPU schreiben oder von ihr lesen...
Auf die Ein und Ausgänge direkt zu schreiben würde ich jedoch nicht empfehlen!
 
Hallo,

ich habe fast gleiche Konfiguration 2 CPU: 315 dp/pn und 319 dp/np.
S7 Unspezifische Verbindung projektiert und die CPU's werden auch verbunden.
Wenn ich PUT oder GET anstoße, werden die Daten übertragen.
Nur mit jedem weiteren Anstoß wird die Übertragungszeit immer größer: 50ms, 1s, 15s.
Woran kann es liegen?

Danke.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück