Step 7 FM352-5 Technologiebaugruppe High Speed Boolean Prozessor

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, habe eine FM 352-5 an der ich einen einfachen Geber mit 24V habe.
Der Geber wird auch von der FM mit 24V versorgt.

Mein Problem ist dass der Geber nur "Pulst", so wie der Gebereingang High ist, ist der Zählwert auch auf "1" gesetzt.
Wenn ich dann weiter drehe und der Gebereingang "Low" ist, ist der Zählwert ebenfalls "0".
Ich möchte aber Zählen.

Im Anhang habe ich die Parametereinstellungen des Gebers aus der HW-Config und den entsprechenden FB3 dargestellt.

Die FM353-5 Baugruppe arbeitet im Test-Modus, also kann ich Online gehen und beobachten.

Was mache ich falsch ?

Gruß und Danke für Infos
 

Anhänge

  • FM352-Hardware.zip
    33,2 KB · Aufrufe: 2
  • FM352-S7.zip
    30,6 KB · Aufrufe: 4
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe die Lösung selbst gefunden !
Gebersignalauswertung in den Parametereinstellungen muß auf Impuls und Richtung eingestellt werden .
 
Zurück
Oben