Step 7 Ist folgendes machbar (WINLC 3)

Rudi

Level-3
Beiträge
1.581
Reaktionspunkte
101
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Funktioniert folgendes zusammen:

WinLC Version 3 auf Notebook als Profibus Master über Schnittstelle CP 5511 oder CP5512 zu Ein-Ausgänge (z.B auf ET 200B) ??
Wer hat das ausprobiert ?
 
Eine vollständige Antwort kann ich dir nicht geben. Aber CP5511 kann kein Master sein. Das andere sollte funktionieren, habe es aber noch nie getestet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kein Trick!

Code:
WinLC=SPS=Profibusmaster
CP5512=Profibus-Schnittstelle
ET200=Profibusslave mit E/A

Wo genau ist dein Problem?[/QUOTE]

Die Software SIMATIC WinAC Basis und RTX unterstützen als IF-Modul nur die CPs CP5611,
CP5611-A2, CP5613 und alle Versionen des CP5613-A2. Andere CPs werden nicht als IF-Modul
von der WinAC Basis und RTX unterstützt.
[B]Die PCMCIA Karten CP5511 und CP5512 werden ebenfalls nicht unterstützt[/B]. 

Hinweis:
Die WinAC RTX V4.2 ist die erste RTX Version, die den CP5611 unterstützt. Benötigt wird hierzu mindestens
der Ausgabestand A2 des CP5611. SIEMENS Rechner mit integriertem CP5611, ab den Ausgabeständen:
"ASPC2 STEP E2 oder ASPC2 STEP R ASIC" (des CP5611) können ohne Probleme als IF-Modul für die WinAC RTX 4.2 verwendet werden.

Ich vermute mal Rudi meint den CP551x mit PMCIA
 
Die Software SIMATIC WinAC Basis und RTX unterstützen als IF-Modul nur die CPs CP5611,
CP5611-A2, CP5613 und alle Versionen des CP5613-A2. Andere CPs werden nicht als IF-Modul
von der WinAC Basis und RTX unterstützt.
Die PCMCIA Karten CP5511 und CP5512 werden ebenfalls nicht unterstützt.

Hinweis:
Die WinAC RTX V4.2 ist die erste RTX Version, die den CP5611 unterstützt. Benötigt wird hierzu mindestens
der Ausgabestand A2 des CP5611. SIEMENS Rechner mit integriertem CP5611, ab den Ausgabeständen:
"ASPC2 STEP E2 oder ASPC2 STEP R ASIC" (des CP5611) können ohne Probleme als IF-Modul für die WinAC RTX 4.2 verwendet werden.
[/CODE]

Ich vermute mal Rudi meint den CP551x mit PMCIA

Wow, ich hätte schwören können, das wir das mal übergangsweise bei einem Kunden laufen hatte, sorry. Ich wälze nachher nochmal die alten Projektunterlagen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich hätte schwören können, das wir das mal übergangsweise bei einem Kunden laufen hatte
Irgendwas hatte ich auch schonmal mit CP5511 als DP-Master und ET200B ausprobiert (ca. 2001), ich komme nur leider nicht mehr drauf, was das war (damals war ich in einer anderen Firma). Ich meine mich zu erinnern, daß es WinLC 3 war, aber nicht auf einem Notebook sondern ein PC mit PCMCIA-Adapterkarte. Ich weiß es echt nicht mehr...

So ganz eindeutig sagt der Siemens-Beitrag ja nicht, daß WinLC 3 nicht mit CP5511 kann - die Aussage bezieht sich womöglich nur auf WinAC ab 4.x, wo die DP-Karte als Submodul bzw. IF projektiert wurde. Bei WinLC 3 ging das ja noch einfach über PG/PC-Schnittstelle - CP_L2_1:-->CP5511(PROFIBUS) könnte also durchaus funktionieren. Der CP5412(A2) wird in dem Siemens-Beitrag ja auch nicht erwähnt, funktionierte aber definitiv mit WinLC 3.

Also entweder den Siemens-Support fragen oder einfach mal ausprobieren.

Harald
 
Hallo,
habe leider keinen Erfolg zu melden (mit CP5511). Wem ist das schon gelungen? Muß auser WINLC und Step7 noch andere Simatic-Software installiert werden ?
 