Hallo,

hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. An einer Förderanlage gibt es einen Ultraschallsensor, der erkennt, ob ein Werkstück auf dem Förderband liegt. Dieser Ultraschallsensor hat als Ausgangssignal 0..10V. Was ich brauche ist die Information, ob ein Werkstück darauf ist oder nicht, sprich true oder false. Diese 0...10 liegen dann als 0...27648 in der SPS. Muss ich hier eine Analogwertverarbeitung machen oder reicht es zu sagen, dass 0V 0 und 10 V 27648 ist?

Gruß
 
Was heißt Analogwertverarbeitung?
Im einfachsten Fall brauchst du wenigstens ein bis zwei Vergleicher.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also gut dann Vergleicher. Ich sage dann, wenn Eingangswort = 0, dann kein Werkstück und alles was größer ist, signalisiert einen Werkstück:confused:. Natürlich müsste ich aber noch eine Drahtbruchkontrolle durchführen oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So wie ich analoge Ultraschallsensoren kenne, wird der Analogwert linear ausgegeben. Und zwar zwischen sensorferner und sensornaher Grenze.
Du könntest mit dem FC105 "SCALE" arbeiten, um den Analogwert passend zu skalieren, dass Du den IST-Wert in mm am Ausgang bekommst.
Den noch an einen Vergleicher und Du hast eine saubere Lösung.
 