Hallo liebe SPS'ler,

ich habe da mal eine Frage zum Teleservice.

Und zwar benutze ich Teleservice 6.0 über ein 3Com 56K PCMCIA Modem.
Alle Einstellungen sind default.
Wenn ich nun im Simatic Manager mir den Status anzeigen lasse läuft der grüne "RUN" - Balken nur sehr stockend.

Dies ist bei unterschiedlichen Anlagen und auch Telefonanschlüssen der Fall.

Kennt jemand das Problem und weiß vielleicht eine Lösung? Oder kann mir jemand sagen ob ich die Modemeigenschaften anders konfigurieren muß.

Gruß
Gollum
 
Was verstehst Du unter "stockend"?? So dass man es sehen kann oder alle 2 bis 3 Sekunden?


Ist an der Gegenstelle ein TS-Adapter V5.x oder ein TS-Adapter II im Einsatz?

Die älteren TS-Adapter (welche ein zusätzliches Modem benötigen) kommunizieren über die serielle Schnittstelle generell nur mit 19,2 kBaud mit dem Modem, egal mit welcher Geschwindigkeit das Modem am Telefonnetz läuft.


mfg
Max
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Maxl,

danke für Deine schnelle Antwort.

Mit stoskend meine ich halt, dass der Status bedeutend langsamer ist, als bei der dirkten MPIverbindung vor Ort.
Bei dem Adapter handelt es sich um einen TS-Adapter V5.x.
Der Anlagenbauer behauptet aber, dass er den Status mit ähnlicher Geschwindigkeit sehen kann, wie bei der direkte MPIverbindung :confused:!
 
Beobachten über analoge Telefonleitungen geht am besten mit 19K2. Höhere Baudraten zu versuchen ist nicht sinnvoll, da z.B. über Satelliten auch nur 19K2 übertragen werden - 19K2 bei einer funktionierenden Verbindung reicht nach meiner Erfahrung für Fernwartungszwecke aber aus!
Vielleicht hat der Anlagenbauer an seinem PG die MPI-Schnittstelle auch nur auf 19K2 (oder 9K6) eingestellt...?!

Ralf
 
Zurück
Oben