OK Problem gelöst .-)
Sobald ein neuer FB dazukommt alles abspeichern.
Danach im OB 1 den FB 1 aufrufen, SPS meckert, dann auf DB1 über der Beschriftung von FB 1 klicken und den DB 1 erneut generieren.
Tada der DB 1 hat die neuen Werte vom neuen FB übernommen.
Falls ihr dann in den DB1 hineinschaut stehen da die Namen der Multinstanzen also FB´s.
Wundert euch nicht, wenn ihr eure aktualwerte sehen wollt dann einfach im Db1 öfnnen (also Instanz DB1 von FB 1) auf Ansicht--> Datenansicht gehen und so könnt ihr sehen das die entsprechenden Werte der verschiedenen FB´s in dem DB 1 übernommen wurden.
Puhh das ist ja eine maloche