Step 7 Grundlegendes zur Kommunikation mit WRREC und RDREC (Datentypen, usw.)

Aw1988

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo an alle,

ich habe eine Frage bzgl. der generellen Kommunikation mittels WRREC und RDREC-Blöcken in FUP.

Ich benutze eine Komponente von einem Dritthersteller, genauer gesagt ein CANOpenMdoule für S7-1200 von HMS Networks. Diese wird direkt an die SPS angeschlossen und im TIA Portal konfiguriert. Die Konfiguration, usw. klappt auch alles. Angesteuert wird die Komponente über die Blöcke WRREC und RDREC. Hier soll ich z.B. mittels WRREC Record-Nummer 0090h ansteuern. Es existieren auch andere Bereiche, wie z.B. 1F88h, 1F86h, usw. Ich bin schon öfter solchen Zahlen mit einem h am Ende begegnet. Auf die Gefahr hin, wie ein völliger Anfänger zu wirken, jetzt meine Frage. Wie steuere ich dies an? Soll das h mir andeuten, dass es sich um Hexzahlen handelt? Muss ich also 16#0090h als Wert im TIA Portal vorgeben? Oder wie gehe ich hier vor?

Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen. Danke für die Hilfe im Voraus...
 
ich würde schon sagen das es sich um eine Hex-Zahl handelt aber das h gehört nicht zur Zahl. Und TIA weis schon durch die 16# das es sich um eine Hex-Zahndel soll. Versuch es mal mit 16#0090.
 
Zurück
Oben