Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Aufruf MC-Funktion im Interrupt.

  1. #1
    Registriert seit
    18.12.2013
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich möchte einen Schrittmotor im Interrupt anhalten.
    Den Interrupt aufrufen ist kein Problem , die MC-Funktionen erwarten aber eine steigende Flanke auf "Execute".
    Das heisst, der Interrupt funktioniert genau 1 mal.
    Wie kann ich den Flankenmerker löschen, damit die Funktion beim nächsten Interrupt wieder funktioniert?

    Gruß Alfred
    Zitieren Zitieren Aufruf MC-Funktion im Interrupt.  

  2. #2
    Registriert seit
    02.04.2013
    Beiträge
    143
    Danke
    7
    Erhielt 22 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Nach dem Interrupt diesen Code einsetzen (hier in AWL):

    Code:
    U Flankenmerker
    R Flankenmerker

  3. #3
    Borchwald ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.12.2013
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Der Flankenmerker ist aber direct in der MC_Halt Funktion.
    Habe zwischenzeitlich eine Lösung von Siemens erhalten.

    Im Interrupt den Aufruf 2 mal einsetzen. Zuerst mit "Execute" = 0
    dann mit 1.

    Das war so einfach, dass man einfach nicht drauf kommt.

    Vielen Dank

Ähnliche Themen

  1. OB1 mit Aufruf einer Funktion in SCL
    Von pinolino im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.04.2009, 17:18
  2. Gibt es einen Interrupt?????
    Von dennish23 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.10.2008, 12:25
  3. Uhrzeit Interrupt
    Von Ewald im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.05.2008, 22:26
  4. Interrupt Eingänge CPU 313C
    Von heini-bb im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 15:49
  5. interrupt in awl
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.10.2005, 15:33

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •