    Moin,

    wie oben schon erwähnt funktioniert das Kaskadieren von IEC Timer nicht.

    CPU : S7-1212 AC/DC/DC
    TIA Basic V12 Update3

    ich habe einen FB mit einem TON Baustein realisiert um diesen mehrmals aufzurufen. Der Datenbaustein wurde in Multiinstanz angelegt.
    Wenn ich jetzt, nur einen Baustein in OB1 einfüge rennt der FB ohne Probleme. Nehme ich einen Zweiten Baustein dazu läuft nicht mal mehr der Erste an.

    Woran könnte das liegen.

    Für Hinweise wäre ich dankbar.

    Raik
    Zitieren Zitieren IEC Timer kaskadieren funktioniert nicht  

  2. #2
    Registriert seit
    02.10.2013
    Beiträge
    16
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Was ist mit dem dazugehörigen DB zum TON: Einzelinstanz (womöglich dann 1 DB für alle Timer?) oder Multiinstanz?
    Geändert von joru_sps (18.12.2013 um 14:17 Uhr)

  3. #3
    kiar ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.12.2011
    Ort
    Tor zum Harz
    Beiträge
    189
    Danke
    31
    Erhielt 28 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    hallo joru_sps,

    habe ich oben aber schon geschrieben, der DB ist in Multiinstanz angelegt.

    raik

    edit: habe gerade gesehen, das ich noch einen Bock drin habe, muss ich erstmal lösen.
    Geändert von kiar (18.12.2013 um 14:28 Uhr)

  4. #4
    kiar ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.12.2011
    Ort
    Tor zum Harz
    Beiträge
    189
    Danke
    31
    Erhielt 28 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    So,

    ich habe meinen Fehler gefunden, es war wirklich so, wie joru_sps schrieb. Der Datenbaustein war nicht als Multiinstanz angelegt. Noch den Startparameter angepasst und schon rennt die ganze Sache.

    Danke Raik

  5. #5
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    1.725
    Danke
    515
    Erhielt 303 Danke für 223 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von kiar Beitrag anzeigen
    So,

    ich habe meinen Fehler gefunden, es war wirklich so, wie joru_sps schrieb. Der Datenbaustein war nicht als Multiinstanz angelegt. Noch den Startparameter angepasst und schon rennt die ganze Sache.

    Danke Raik
    Kann jedem mal passieren........

Ähnliche Themen

  1. TIA -IEC Timer
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.05.2016, 21:26
  2. IEC Timer
    Von coglione im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 23.11.2011, 12:40
  3. Timer in SCL funktioniert nicht
    Von karlm44 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2010, 22:47
  4. IEC timer 2
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 10:12
  5. IEC Timer
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 07.04.2005, 08:17

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •