Step 7 S7-300 Temperatur über Digitalanzeige ausgeben

suvaemente

Level-1
Beiträge
61
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
guten Tag,

Ich möchte mit meiner S7-300 die Temperatur über eine Digitalanzeige, die mein PT100 aufnimmt, anzeigen lassen.
Was gibt es da für Möglichkeiten ? Wie viele Ausgänge braucht man dafür ? Und wie programmiert man es ?
 
Hi

4 Ausgänge, wenn die die Gradanzeige von 0°C bis 9 °C ausreicht und die Digitalanzeige in BCD codiert ist.

:confused:


Ist mehr ein Denkanstoß als eine Antwort, die du erwartest, obwohl du unzureichende Infos gegeben hast. :)
Gruß Karl
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

es gibt mehrere Möglichkeiten das zu realisieren, entweder du verwendest eine AI baugruppe für 4-20mA/0-10V (6ES7331-1KF02-0AB0) oder eine RTD Baugruppe (6ES7331-7PF01-0AB0), bei denen kann man PT100 direkt anschliessen. Bei der 6ES7331-1KF02-0AB0 brauchst du einen Messsignalwandler für Temperatursensoren z.B. IFM TP3231, kannst aber die Baugruppe auch noch für andere analoge Signale benutzen, bei der RTD Baugruppe geht das nicht!
Bei der Anzeige hast du die Möglichkeit ein HMI zu benutzen, zb: TP177. dazu skalierst du den Wert PEW xy mit SCALE SFC105 und schmeisst das Ergebniss in eine DB, von da holt sich das HMI dann den Wert.
oder mittels 7-Segment Anzeige, da brauchst du pro Segment einen Digitalausgang, bei 3 Stellen sind das 21 Ausgänge und die kosten bald soviel wie ein Starterpaket mit einem kleinen Panel ;-)

die Suche in diesem Forum hilft dir garantiert weiter, da findest du viele Informationen zu deinem Projekt

turi
 
ok danke schon mal für die Ideen aber das wird mir dann etwas zu teuer ich hatte eher an sowas hier gedacht
[h=1]Rittal SK3144.200 Temperaturanzeige[/h]den PT100 habe ich schon an eine (331-7kf01-0abo) angeschlossen.
Ich hätte dann 2 Temperaturfühler einen der regelt meine Steuerung über S7 der andere zeigt mir die Temperatur über die Digitalanzeige an.
 
Hi

Für 15 Euro gibt es so was:
http://www.ebay.de/sch/Temperaturfu...Produktart=Temperaturfühler%20%26%20%2Dregler


Da lernt man jedoch nichts. :cool:

Wie wäre es hiermit:
http://www.pollin.de/shop/dt/OTUxOT.../LED_Anzeige_ROHM_LC_204VL_4_stellig_rot.html
Also
7 Ausgänge für ein Segment.
Je 1 Ausgang zusätzlich für jede weitere Stelle ( wird auf minus gezogen und durchgepollt)
Also 10 Ausgänge für 000 bis 999.
Dezimalpunkt kannst du ja fest setzen.

Und die 0,50 Euro füe dieses Teil ist günstig.

Gruß Karl
 
Zurück
Oben