    Now I changed my profibus address to 3..
    Result --- The drive is not detecting...

    why my drive is not detecting ??? what should i do ?
    Geändert von natarajan (30.12.2013 um 11:38 Uhr)

  2. #12
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    Call AGL_GetLifeList after AGL_InitAdapter. Which addresses are online? You can connect only to devices which are in the lifelist.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  3. #13
    Registriert seit
    30.12.2013
    Beiträge
    39
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    I used the above API Getlifelist.. The function result is success but none of the address are in online.,..
    Screenshot :del.jpg




    Waiting for ur valuable reply: Confused:

    Thanks..
    Geändert von natarajan (30.12.2013 um 12:28 Uhr)

  4. #14
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    The result of AGL_LifeList is AGL40_SUCCESS. What is in the lifelist-array, the array with the active and passive stations?
    I think it is best, if you use the api-guide for testing and displaying the results.
    If realy nobody ist online, you must fix your bus problems first.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  5. #15
    Registriert seit
    30.12.2013
    Beiträge
    39
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ok.. I usde.pnged API guide as you suggested please take a look at the screenshot and tell me the problem ... please..

  6. #16
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    There is no device online. You must fix your bus problems first.
    Power on your PLC and try it again (perhaps a termination problem).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:

    natarajan (30.12.2013)

  8. #17
    Registriert seit
    30.12.2013
    Beiträge
    39
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hi, I have entered the bus parameters properly and there is no termination problem..

    Same problem I couldnt see any devices online.... confused... Tell me any other troubleshooting method..
    Thanks..

  9. #18
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard

    If you terminate at the plc connector and the plc is switched off, there is no propper termination. So you have a termination problem. And because of that: power on your PLC and try it again.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

  10. #19
    Registriert seit
    30.12.2013
    Beiträge
    39
    Danke
    6
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    If i put the termination at the connector to OFF and PLC ON the code i am getting when using PLCConnect function:- is
    An error happend at the following" PLCConnect :Connection end received"..

    If i put the termination at the connector to ON and PLC ON the code i am getting when using PLCConnect function:- is
    An error happend at the following: PLCConnect :PLC not found

    I tested using APi guide..


    what does it means??

    Thanks...
    Geändert von natarajan (30.12.2013 um 14:34 Uhr)

  11. #20
    Registriert seit
    27.10.2005
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    5.224
    Danke
    630
    Erhielt 955 Danke für 769 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    power the PLC and the termination on. What shows lifelist in the API Guide?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH

    Ein Computer kann das menschliche Gehirn nicht ersetzen. Engstirnigkeit kann unmöglich simuliert werden. (Gerd W. Heyse)

Ähnliche Themen

  1. Accon Netlink Pro Compact IP finden
    Von Jorrit im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.12.2015, 08:45
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.11.2013, 13:31
  3. Accon-NetLink-PRO compact und Windows 7 (64 bit)
    Von Kallemann im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 26.10.2013, 18:22
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 30.05.2012, 08:16
  5. Accon NetLink Pro compact kleine Problemchen
    Von Matze001 im Forum Feldbusse
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 09:55

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •